Доброго здоровья!
SMH-2Gi после лежания в коробке отказывается что либо отображать на дисплее. Сам дисплей в порядке. Контроллер определяется и грузится, клавиатура, DO и LED индикаторы работают. Что можно предпринять для оживления пациента?
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 11:17   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi - нет индикации

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
SMH-2Gi после лежания в коробке отказывается что либо отображать на дисплее.
В системное меню контроллера возможно зайти?

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
Сам дисплей в порядке.
Как вы это определили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 11:40   #3
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi - нет индикации

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В системное меню контроллера возможно зайти?
Зайти не возможно или просто не отображает.


Как вы это определили?
Путём замены дисплея.

S/N 253114
разъём дисплея на плате процессора в порядке.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2022, 11:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi - нет индикации

Цитата:
Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
SMH-2Gi после лежания в коробке отказывается что либо отображать на дисплее. Сам дисплей в порядке. Контроллер определяется и грузится, клавиатура, DO и LED индикаторы работают. Что можно предпринять для оживления пациента?
Для этого нужно понять, что произошло за годы лежания в коробке. Я бы даже сказал, больше десятка лет лежания в коробке, судя по серийнику.

А произойти могло что угодно, вплоть до точечного окисления чего-то где-то при ненадлежащих условиях хранения. Поэтому если вы не условный "Шерлок" в мире электроники, то контроллер не оживить. Но в любом случае, мы вам ничем помочь не можем, к сожалению. Ваша неисправность не является типовой.


PS. Лично я бы пропаял всё, до чего добрался.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024