По умолчанию некоректная работа модуля МС

Имеется ПЛК SMH4 + модуль МС

аналоговые входы настроенны как" RTD 100,трехпроводный"

показания входов плавают в диапазоне + / - 2 гр. С
(для теста использовался магазин сопротивлений)

На другом комплекте ПЛК SMH4 + модуль МС - все нормально
(показания входов плавают в диапазоне + / - 0,1 гр. С )

С чем это может быть связанно и как с этим бороться?
ma-aleksey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 11:02   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: некоректная работа модуля МС

Каким источником питаете контроллер? Модули менять местами пробовали?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 11:14   #3
ma-aleksey
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: некоректная работа модуля МС

Блок питания Mean Well MDR -04-24
(эту линейку используем часто - проблем небыло)

Модуль прока не меняли возможно сегодня/завтра доберемся до объекта.

Как я понимаю АЦП расположен в модуле MR а ПЛК только отображает информацию от АЦП
ma-aleksey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 11:22   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: некоректная работа модуля МС

Только отображает, но ещё контроллер занимается питанием модуля. И иногда так бывает, что у блока питания контроллера проблемы, которые сказываются на измерениях.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024