Ответ: Значение аналогового сигнала
Прочитать то я прочитал, и даже загрузил в контроллер и посмотрел как работает. Есть у вас возможность загрузить и проверить?. Я могу ошибаться, но скорее всего это всетаки в сек. потому как блок таймер сам доснажает это значение на 100.
Тут дело не в точности, просто через время сигнал на управление будет 40%, а заслонка на на самом деле будет 80% открыта... Если не будет выполняться инициализация все время. __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
22.01.2024, 13:46 | #32 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Значение аналогового сигнала
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
22.01.2024, 14:53 | #33 | ||
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Значение аналогового сигнала
Цитата:
У автора в описании написано что 210, это время в сотнях милисекунд. тогда переведите 210 в сек?. Я не часто встречаю привода быстроходные обычно это около 180-210 сек. Цитата:
Может там вообще это по другому работает, я не сталкивался пока с установками Фрикулинга. Например если идет регулировка температуры, то это обычный пид регулятор одной ступени (0-10в) с подключением второй ступени когда первыя дойдет до 50% (0-50%), потом первая идет в закрытие и начинается разгон до следующих 50% (50-100%) чтоб общая проиводительность получилось 100% заново вторая в уже открыта в этот момент. Вот и все регулирование. нефиг по времени что то там считать, для дискретного управления. Да, есть свои минусы, будет небольшой скачек температуры при переключении, а может и вообще работать плохо будет, может вообще все будет замечательно. __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
||
22.01.2024, 15:05 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Значение аналогового сигнала
Поделить на 10 и вариантов быть не может. И десять сотен метров это километр.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.01.2024, 16:06 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Значение аналогового сигнала
Тут соглашусь , описание не так понял.
__________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |