02.07.2014, 19:20 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Организация памяти FRAM
контролер SMH2G c внешней FRAM 128k. Создан проект в конструкторе с кондиционерами где необходима память моточасов и в дальнейшем планируется регистрация моточасов вентиляторов.
Чтобы перевести проект на FRAM необходимо в начале проекта создать «ARRAY(long)» с длинной 61440/4=15360 . Я правильно понимаю? или делается как то по другому. |
02.07.2014, 19:24 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 101
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Организация памяти FRAM
Цитата:
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ock_eeprom.htm Вы понимаете всё правильно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|