16.01.2015, 12:56 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Вопрос по прокладке кабелей
Требуется управлять n устройствами (сигнал управления 230V на катушку пускателя выходит с MR800) и получать от этих устройств информационные сигналы, 2 сигнала 230V с каждого устройства приходят на MR810. От каждого устройства к шкафу управления необходимо подвести 3 провода. Можно ли тянуть их в одном экранированом кабеле или провод управления обязательно тянуть отдельно?
|
16.01.2015, 13:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по прокладке кабелей
Цитата:
Но на 220В довольно трудно навести помеху. Это факт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.01.2015, 13:08 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос по прокладке кабелей
Если ты сигналы были 24В, я бы и не думал так делать. с МR810 ещё не работал поэтому реального поведения на объекте не знаю.
В итоге получается что нельзя, но если очень хочется, то можно. Примерно так? |
16.01.2015, 13:45 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по прокладке кабелей
Цитата:
Так что тебе решать, я бы перевел на 24В. __________________ Саня |
|
16.01.2015, 15:11 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по прокладке кабелей
И можно, и нужно.
Единственно (но это больше к Арсению), см. РЭ стр.30 - Максимально допустимое действующее коммутируемое напряжение переменного тока, не более 242 В Максимально допустимый действующий коммутируемый ток на частоте 50 Гц, либо на постоянном токе при активной нагрузке, не более 5 А |
19.01.2015, 14:54 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по прокладке кабелей
Цитата:
Или в чём вопрос? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|