Подскажите, как заставить 2Gi отвечать на запросы по SMS?
Опевещения по SMS нормально работает.
версия software 265.345
логи:
Feb 10 11:34:07 sw: From: \r\n+CMGL: 0,0,"",25\r\n07919771012000F3240B919771840376F7000 05120013193310206536A905A9D02\r\n\r\nOK\r\n (95 byte(s)
Feb 10 11:34:07 pdudec: ▒▒▒▒▒▒: 02/10/15 13:39:13 +7xxxxxxxxx STATUS
Feb 10 11:34:07 smsc: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒: 02/10/15 13:39:13 +7xxxxxxxxxx STATUS ... bad
Хотя в SMConfig комманда STATUS и строка ответа прописаны.
Установлен флаг включения ответа на команду
doom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от doom Посмотреть сообщение
Подскажите, как заставить 2Gi отвечать на запросы по SMS?
Опевещения по SMS нормально работает.
версия software 265.345
логи:
Feb 10 11:34:07 sw: From: \r\n+CMGL: 0,0,"",25\r\n07919771012000F3240B919771840376F7000 05120013193310206536A905A9D02\r\n\r\nOK\r\n (95 byte(s)
Feb 10 11:34:07 pdudec: ▒▒▒▒▒▒: 02/10/15 13:39:13 +7xxxxxxxxx STATUS
Feb 10 11:34:07 smsc: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒: 02/10/15 13:39:13 +7xxxxxxxxxx STATUS ... bad
Хотя в SMConfig комманда STATUS и строка ответа прописаны.
Установлен флаг включения ответа на команду
Приложите проект, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:38   #3
doom
Новичок
 
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приложите проект, пожалуйста.
На какой е-майл можно выслать проект?
doom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от doom Посмотреть сообщение
На какой е-майл можно выслать проект?
Зажать архиватором (зипом или раром) и отправить на адрес техподдержки с текстом описания проблемы.

При этом не забыть приложить логи из контроллера и номер версии лоджика, который вы используете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 13:19   #5
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Полдня пытался заставить SMH2Gi выполнять функцию "Управление по SMS".
Она вообще работает в текущей версии софта? Её проверял кто-нибудь?
kernel 2.6.29.542
libs 0.1.467
logix 0.265.441
menu 1.0.588
modem 0.1.501
qtlibs 0.1.442
skipper 0.1.686
software 265.444
sql 0.0.452
templatelite 1.1.440

Оповещение SMS работает, а управление - ну ни в какую.
При отправке SMS на модем обратно приходит подтверждение о получении, но в самом контроллере - никакой реакции.
При этом:
UnknownCmd = 0, BadSender=0 при любом тексте SMS и с любого, в.т.ч. не прописанного в SMConfiq номера!

Что ещё можно попытаться сделать?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 13:46   #6
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Сильно подозреваю, что дело в ПО 2Gi.
Предыдущие эксперименты проводил на модеме es90ipu, сейчас взял "свисток", до этого (около года назад) прекрасно работавший - а он вообще контроллером с указанным мною выше ПО не обнаруживается. Раскопал древний 2Gi со старыми версиями ПО - на нём "свисток" сразу без проблем обнаружился.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 15:11   #7
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

И далее.
Лоджиком 3.25 создал проект заново, залил в 2Gi со старым ПО - на "свистке" всё сразу заработало. Подключил вместо "свистка" ES90IPU - управление через SMS также не работает, и выходы UnknownCmd, BadSender также по нулям.

Что сделать дальше?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 16:04   #8
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Итого имеем.
1. Текущее ПО 2Gi не работает с модемом Megafon M21-4, с которым предыдущая версия работала.
2. SMS управление не работает на модеме ES90IPU в обоих версиях ПО 2Gi.

Логи отладки:
Вложения
Тип файла: tgz EZ90IPU.tgz (96.0 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: tgz Megafon M21-4.tgz (97.6 Кбайт, 43 просмотров)


__________________
BANNED

Последний раз редактировалось SMH, 19.06.2015 в 16:28
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 18:42   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Итого имеем.
1. Текущее ПО 2Gi не работает с модемом Megafon M21-4, с которым предыдущая версия работала.
2. SMS управление не работает на модеме ES90IPU в обоих версиях ПО 2Gi.

Логи отладки:
Программер модемной части выйдет через 3 недели из отпуска, передам ему данные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 17:37   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Итого имеем.
1. Текущее ПО 2Gi не работает с модемом Megafon M21-4, с которым предыдущая версия работала.
2. SMS управление не работает на модеме ES90IPU в обоих версиях ПО 2Gi.
Логи отладки:
По логу модем находится. Приходит т.н. "флеш-СМС", т.е. смс не сохраняемая в память симки. Это видно в логе по строке +CLASS0:

Такие смс мы читать не можем и никогда не умели.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 08:49   #11
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По логу модем находится. Приходит т.н. "флеш-СМС", т.е. смс не сохраняемая в память симки. Это видно в логе по строке +CLASS0:

Такие смс мы читать не можем и никогда не умели.
Какой модем находится?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:36   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Какой модем находится?
ES90


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:43   #13
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ES90
Конечно находится, раз через него SMS оповещение работает.
Ваш довод насчёт т.н. "флэш SMS" вызывает сильные сомнения по одной причине.
Я её повторю: на "свистке" Megafon M21-4 в версии лоджика 3.25 SMS управление прекрасно работает! Те же самые SMS, с того же самого телефона, и с той же самой симки.
Как Вы можете это объяснить?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 12:36   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
2. SMS управление не работает на модеме ES90IPU в обоих версиях ПО 2Gi.
Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Конечно находится, раз через него SMS оповещение работает.
Я про входящие СМС.


Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Я её повторю: на "свистке" Megafon M21-4 в версии лоджика 3.25 SMS управление прекрасно работает! Те же самые SMS, с того же самого телефона, и с той же самой симки.
Как Вы можете это объяснить?
С этим разбираемся.

В логе написано, что что Хуавей (Мегафон который) не может почему-то переключиться в режим модема.

Нам нужен лог от старого софта для сравнения и поиска причины.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 15:28   #15
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я про входящие СМС.
Ещё раз.
Вы утверждаете, что
Цитата:
Приходит т.н. "флеш-СМС", т.е. смс не сохраняемая в память симки. Это видно в логе по строке +CLASS0: Такие смс мы читать не можем и никогда не умели.
Я допускаю это, потому-что SMS с моего телефона действительно почему-то не сохраняются на SIM. Но!
Ваша фраза о том, что вы, якобы, "такие SMS читать не можете и никогда не умели" тогда не соответствует действительности, так как на Мегафоновском "свистке" в старой версии ПО такие SMS читаются.
Т.е. во всяком случае, читать умели, но почему-то разучились.
Цитата:
Нам нужен лог от старого софта для сравнения и поиска причины
Попробую раздобыть но чуть позже. Модем уже на объекте, а объект далеко.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 16:05   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Ещё раз.
Вы утверждаете, что

Я допускаю это, потому-что SMS с моего телефона действительно почему-то не сохраняются на SIM. Но!
Ваша фраза о том, что вы, якобы, "такие SMS читать не можете и никогда не умели" тогда не соответствует действительности, так как на Мегафоновском "свистке" в старой версии ПО такие SMS читаются.
Т.е. во всяком случае, читать умели, но почему-то разучились.
При чём тут "мегафон", если речь об ES90?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 16:11   #17
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При чём тут "мегафон", если речь об ES90?
Речь про одинаковые входящие SMS с одного и того же источника - что для "свистка", что для ES90. Если "свисток" их видит, а ES90 - не видит, разве может быть причина в формате SMS?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 16:14   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Речь про одинаковые входящие SMS с одного и того же источника - что для "свистка", что для ES90. Если "свисток" их видит, а ES90 - не видит, разве может быть причина в формате SMS?
Да.

Приходит т.н. "флеш-СМС", т.е. смс не сохраняемая в память симки. Это видно в логе по строке +CLASS0: Такие смс мы читать не можем и никогда не умели.

Сам модем их такими делает. Может быть можно перенастроить модем на иное, я не знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 16:19   #19
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да. Сам модем их такими делает.
Мда? ES90 сам, по собственной воле, меняет формат входящего SMS? А зачем ему это, не знаете?
Чё-то сомневаюсь я...


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 16:34   #20
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приходит т.н. "флеш-СМС", т.е. смс не сохраняемая в память симки.
Походу вопрос возник. Раз SMS сохраняются в память симки, контроллер их потом как-то стирает? Если нет, то что произойдёт, когда память SIM для SMS заполнится?

Вставил в телефон симку, которую с мегафоновским "свистком" при проверке использовал - нет на ней входящих SMS управления.
Или также не сохранялись, или контроллер их удалил?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 17:57   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Походу вопрос возник. Раз SMS сохраняются в память симки, контроллер их потом как-то стирает? Если нет, то что произойдёт, когда память SIM для SMS заполнится?

Вставил в телефон симку, которую с мегафоновским "свистком" при проверке использовал - нет на ней входящих SMS управления.
Или также не сохранялись, или контроллер их удалил?
Стирает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 18:38   #22
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Здравствуйте!
Удалось решить проблему с управлением по смс? В чем был затык?
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 09:10   #23
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig SMS управление

Цитата:
Сообщение от Funkoholic Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Удалось решить проблему с управлением по смс? В чем был затык?
Проблема в данном конкретном случае решена путём использования Мегафоновских "свистков" и Лоджика 3.25. Точнее сказать, не решена, а обойдена. Пока других объектов с SMS - управлением нет, вопрос отложен на неопределённое время. Снять логи со "свистка" пока нет возможности.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024