Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.04.2009, 13:52   #31
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

конечно включение питания, был опыт с ЧП Альтивар, который при отключении и включении уже не работал в сети с SMH, а SMH в свою очередь выдавал ошибку связи, которая сбрасывалась только "выкл-вкл-лом" самого SMH
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 15:51   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Зная непроходимую тупость прошивок Альтивара, я даже догадываюсь, в чём дело

В вашей программе на SMH потеря связи не контролируется должным образом. А Альтивары нужно инитить в несколько шагов и строго определённым образом. В программе нужно сделать переинит в случае потери связи.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 18:18   #33
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

в какой (чьей) программе и каким образом ?
Таймаут в альтиваре стоит на бесконечность, что я еще могу сделать ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 18:50   #34
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

В Алтиваре был настроен один DI на общий сброс, но это не помогало
К тому же сам SMH не мог обнаружить вновь включенного слева-альтивара если его самомо не перезапустить (вкл-выкл)

Последний раз редактировалось vladun, 02.04.2009 в 18:51 Причина: Добавлено
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 10:16   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Давайте определимся в определениях (c)

"Чья программа?" - я не знаю. Я знаю, что она загружена в SMH2010, который находится у вас. Поэтому на данный момент времени для меня это ВАША программа. Собственно, парой сообщений выше я так и написал.

"SMH не мог обнаружить" - на блоке DEVICE(link) не появилось информации, что связь появиласть? Если вы не знаете, то это не SMH не обнаружил связь, это ваша ПРОГРАММА не обнаружила связь. Предположительно из-за неправильной диагностики и/или неправильной реакции ПРОГРАММЫ на появление связи.

"настроен один DI на общий сброс" - это пока не означает ровным счётом ничего. В рамках затронутой темы, конечно.

Если вам нужно, чтобы я диагностировал вашу проблему на расстоянии, будьте добры, дайте мне её ПОЛНОЕ описание с приложением самой программы и настроек частотника. Я не волшебник и не ясновидящий.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 12:03   #36
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Программу я имел ввиду, SMH или ATV.
Просить решить ? Да нет же, мне направление подскажите уважаемый, в каком блоке искать счастья, DeviceLink я просмотрел и вот что имею (за неимением более знаний/инфы) - см. рис.
Самому интересно решить. В чем соль ? как программа определяет наличие связи ? Мне что нужно автоматом через интервалы времени "ресетить" DeviceLink, чтобы заставить ее искать связь ? Какими средствами ? Т.к. Ваша реплика о "тупости" прошивок Альтивара ставит меня в стопор, может и правда нечего искать в моей проге ?

Резюме: не надо за меня решать эту проблему, подскажите пути диагностики и поделитесь "хитростями" сброса Альтивара, если опыт уже имеете.
Изображения
Тип файла: jpg Diag_Link.jpg (98.0 Кбайт, 183 просмотров)
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 12:36   #37
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Если отбросить диагностику связи через Вашу прогамму (блок DeviceLink), а просто слать периодические запросы к слейву.

"Восстанавливается" ли обмен данными после ВЫКЛ-ВКЛ обоих спустя некоторое время (возьмем 2-3 минуты)?
Если нет, то вопрос в Альтиваре.
Если да, то Ваша прога сама что-то делает не так.

А вообще не стоит отказываться от бесплатной помощи Arsie. Ведь действительно, исходных данных от Вас для ответа на Ваш же вопрос недостаточно.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 12:47   #38
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Да дело в том, что сейчас у меня нету того SMH и ATV, потом я пробовал на разных ATV , разной мощности и фазировки и проекты создавал разные, ну просто потетстить модбас, так вот наверное один или два раза из сотни связь нашлась и то, я списал сие ЧУДО на свою невнимательность.
Я еще раз акцентирую : решать мне не надо, в конце концов оборудование уже трудится на объектах и ЗАКи предупреждены, чтонужно снимать питание при появлении ошибок связи на экране SMH. На что обратить внимание в настройке ЧП и при составлении проекта в Лоджике (опечатка "ЛоЛЖИК" ) ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 13:52   #39
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Может попробовать несколько упростить?
Задать циклический опрос альтивара, а вместо Device(Link) использовать Slave(Link).
А вообще странно. У меня связь с ATV31 + ATS48 прекрасно сама восстанавливается и диагностируется
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 14:56   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Цитата:
Сообщение от vladun
Программу я имел ввиду, SMH или ATV.
Просить решить ? Да нет же, мне направление подскажите уважаемый, в каком блоке искать счастья
Блоке? Нет. Никакой блок не может помочь.



Цитата:
Сообщение от vladun
DeviceLink я просмотрел и вот что имею (за неимением более знаний/инфы) - см. рис.
Интересна информация на выходах блока в тот момент, когда связь с Альтиваром "подвисает".


Цитата:
Сообщение от vladun
Самому интересно решить. В чем соль ? как программа определяет наличие связи ? Мне что нужно автоматом через интервалы времени "ресетить" DeviceLink, чтобы заставить ее искать связь ? Какими средствами ? Т.к. Ваша реплика о "тупости" прошивок Альтивара ставит меня в стопор, может и правда нечего искать в моей проге ?
Насколько я вижу, ваша программа определяет потерю связи при прохождении 1000 ошибок. Может быть нужно копать в эту сторону?

Что касается блока Девайс(линк), то:

Цитата:

>
> Интересуют некоторые подробности организации работы с ModBus в
> контроллерах Segnetics (конкретно - С2010С, программа писалась в среде
> v3.14).
>
> 1. Пусть контроллер опрашивает двух слэйвов. К одному из них
> отправляется 7 запросов, все ячейки типа int, период 100 мс.
> Ко второму - 1 запрос, long, период - 130 мс. На всякий случай привожу
> скриншоты.
> Вопросы:
> - Есть ли какая-то синхронизация между запросами к первому и второму?
> - Если периоды будут одинаковыми, что будет с ожиданием ответа от
> слэйва, котого опросили первым? Может ли это послужить причиной
> накладок на линии?
> В общем, как грамотно выбирать периоды опроса при наличии более одного
> устройства в сети?
>
> 2. Какое значение оказывается в ModBus-ячейке (на
> ModBus-входе) контроллера, если произошла ошибка на линии RS-485?
>
> 3. Возможна ли ситуация, когда контроллер перестает опрашивать слэйва
> (если тот долго молчит, например, или постоянно выдает некорректную
> посылку)?
>



Все запросы, независимо от их периодичности, выстраиваются в кольцевую очередь на обслуживание. При этом совсем не важно, принадлежат они одному устройству или десяти.

Постановка запроса в очередь происходит по одному из двух событий:

1) Прошло время, заданное в поле "период опроса".

2) Пришёл импульс на вход "^" переменной с нулевым временем в поле "период опроса".

Полученная очередь обрабатывается драйвером modbus. Если очередь строится медленнее, чем её успевает обработать двайвер, то никаких рассинхронизаций не будет и обмен данными будет вестись с минимальным временем отклика.

Если драйвер не успевает, то работа очереди затормаживается и запросы становятся в очередь строго последовательно по адресам и устройствам. Время отклика будет зависеть от того, где в очереди сейчас находится драйвер. Очередь, напоминаю вам, кольцевая.

Скорость обработки очереди драйвером зависит от размера запросов, скорости связи, тайм-аутов ошибок связи и скорости обработки данных устройствами, к которым направлены запросы.

Драйвер работает асинхронно с работой FBD-программы.

-----------

Теперь по второму вопросу:

1) Если контроллер ничего не считал с момента включения, то ноль.

2) Если он что-то считал, то на переменной будет это "что-то" до тех пор, пока контроллер не считает другое действующее значение.

3) Если контроллеру будет отключено питание, то после включения переменная будет равна нулю. Далее всё начинается с пункта (1).

-----------

Третий вопрос:

Нет, невозможно. Драйвер modbus не управляет очередью запросов. Он её только обрабатывает, сообщая об ошибках или их отсутствии на выходах блока DEVICE(link).



Служба техподдержки Segnetics.
support@segnetics.com
segnetics@rambler.ru


Цитата:
Сообщение от vladun
Резюме: не надо за меня решать эту проблему, подскажите пути диагностики и поделитесь "хитростями" сброса Альтивара, если опыт уже имеете.
А путь я уже подсказал ранее - Альтивар требователен к последовательности инициализации и программа должна корректно отслеживать потерю/восстановление связи.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 15:41   #41
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

<<<А вообще странно. У меня связь с ATV31 + ATS48 прекрасно сама восстанавливается и диагностируется >>>
и что для этого в программе делалось ?

Арсений спасибо за развернутый ответ (изучаю), но однако так его и "недоразвернули" по части:
Цитата:
Сообщение от Arsie
Альтивар требователен к последовательности инициализации и программа должна корректно отслеживать потерю/восстановление связи.
.
какие у Альтивара требования "хитрые и особенные" (в мануале на него нету таких требований) ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 19:12   #42
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

про инициализацию могу рассказать, но с проблемами при потере связи мы не сталкивались (возможно связь не рвалась)
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 20:07   #43
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

О горе мне, точно только с моими все плохо или рука "не туда"...
Про инициализацию слушаю Вас коллега....
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 23:56   #44
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Я не имею ввиду ПОТЕРЮ связи как ошибку или неисправность линии, я имею ввиду ОТКЛЮЧЕНИЕ по какой-либо причине Слейва. После его включения связь не восстанавливается, если проходит определенный интервал (1000 ошибок в моем случае) времени.

Последний раз редактировалось vladun, 03.04.2009 в 23:57 Причина: ошибка
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 09:02   #45
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Альтивар у вас случайно не 21-й был (судя по куску программы) ? Он сильно отличается от остальных.
У остальных Альтиваров в документации процесс инициализации наглядно показан, см. "Граф состояния DRIVECOM" и т.п. А у этого я пока не нахожу ничего подобного
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 10:51   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Цитата:
Сообщение от vladun
Арсений спасибо за развернутый ответ (изучаю), но однако так его и "недоразвернули" по части:

какие у Альтивара требования "хитрые и особенные" (в мануале на него нету таких требований) ?

Хитростей никаких. Просто до появления (а лучше сразу после пропадания) связи нужно записать во все управляющие слова исходные состояния и при появлении связи заново провести все процедуры инициализации по шагам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 00:24   #47
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Цитата:
А Альтивары нужно инитить в несколько шагов и строго определённым образом.....
Цитата:
Альтивар требователен к последовательности инициализации......
.
Цитата:
заново провести все процедуры инициализации по шагам.....
все пытаюсь у Вас узнать, какие шаги имеются ввиду ?
Цитата:
Просто до появления (а лучше сразу после пропадания).....
как определить момент пропадания ? Сразу после первого же "неответа" слейва ? По какому из выходов блока DeviceLink это выясняется однозначно и правильно ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 00:28   #48
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Не хочу испытывать терпение All и тратить его же (All) время, просто попрошу образец ЛЮБОЙ программы или ЕЕ КУСКА, который восстанавливает связь автоматом после пропадания и появления независимо от причин..
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 00:47   #49
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

ИМХО, если связи действительно нет, то никакими манипуляциями по модбасу ее не восстановить. Другое дело, если данные идут, но частотник не управляется, т.к. находится не в том состоянии. Например, из-за перерыва в связи свалился в аварию SLF.

PS: думаю, мои программы бесполезны, писались не на том языке и очень давно
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 11:41   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Алекс правильно сказал - если связи нет, то её нет.

А при появлении связи ПЧ просто находится в каком-то состоянии, которое ваша программа не ожидает, поэтому и не может сделать ничего адекватного.

Как я уже писал, связь "пропадает" и "восстанавливается" автоматически, т.е. контроллеру незнакомо само понятие "нет связи". Он лишь знает, дошли запросы или нет. А вы (в программе) уже сами устанавливаете критерии, когда связь есть и когда её нет.

Блок Девайс(линк) даёт только сводную информацию по работе порта. По ней довольно-таки тяжело судить о работе отдельного устройства. Для точного отслеживания состояния переменной установите ей нулевой период опроса и отсылайте её "вручную", контролируя прохождение по выходу "rdy" этой переменной.

Посмотрите, как управление организовано здесь, может быть что-то прояснится?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 12:28   #51
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Цитата:
А при появлении связи ПЧ просто находится в каком-то состоянии, которое ваша программа не ожидает, поэтому и не может сделать ничего адекватного.
- это, наверное, ключевой момент в моем случае, на днях получу ЧП и протестирую предоставленные программы на предмет восстановления связи.
спасибо, тперь, глядя в "Мозги", понимаю, что очень упрощенно представлял себе этот процесс.

изучаю...
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 14:00   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Это только у Альтиваров такие тараканы, остальные знакомые мне ПЧ много проще


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 21:16   #53
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

жизнь - компромис, поэтому я выбрал Альтивар а не Дельту (у которой все ок по Вашим отзывам). Почему? Да просто:
1) ATV в наличии, а не 5 -7 недель;
2) На ATV нет рекламаций у знакомых и у меня вообще;
3) Гарантия (поскольку Дельты нет наскладах),
4) Бренд таки

PS: а попробовать Дельту все равно хочется (заказал одно изделие для себя "поковырятся")
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 10:45   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Дык, не Дельтой единой жив человек


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 21:53   #55
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Дык, не Дельтой единой жив человек
.... например ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 10:44   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Например Эмотрон.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 01:29   #57
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Его вроде не хвалили... там еще платы допокупать и мобдас путанный.. не Ваши слова ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 10:46   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

Мои. Но с точки зрения гемора с сетевой работой он всё же лучше.




.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 11:25   #59
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что не создавать новой темы

А ОМРОН Вам приходилось юзать ? Там тоже нужна внешняя плата для 485-го, на котором сидит МОДБас. Впечатления ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 15:57   #60
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь Delta

Цитата:
Сообщение от LordN
простите мне мою тупость и упрямство, но я так и не понял - с этим http://www.electronshik.ru/news/show/387 девайсом пиксель работать будет?
я вот щас померял напругу на +/- 485го, дык там всего 1В. и что-то меня сомнения одолели, ведь этому преобразователю для работы требуется питание от 485го. Arsie, развейте мои сомнения плз...
Пользуюсь данным девайсом для программирования SMH, все работает без проблем
1exan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024