Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.03.2010, 11:53   #1
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Тест связи с контроллером

Как можно протестировать связь с SMH без использования регистров modbus из карты памяти (если контроллер с "пустой" программой и требуется только проверить корректность подключения его к сети)?
Как это умеет делать лоджик по "Тестировать">"Связь с контроллером".
Если для этого используется не-modbus обмен - не страшно, но хотелось бы узнать формат запроса и ответа...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 14:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тест связи с контроллером

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Как можно протестировать связь с SMH без использования регистров modbus из карты памяти (если контроллер с "пустой" программой и требуется только проверить корректность подключения его к сети)?
Как это умеет делать лоджик по "Тестировать">"Связь с контроллером".
Если для этого используется не-modbus обмен - не страшно, но хотелось бы узнать формат запроса и ответа...
Читайте что-нибудь из системной страницы. Например, версию ядра.

FFFE 65534 Версия ядра 4 flash r в виде 02.240.000 (000 - сидит в 0xFFFE, 240 - сидит в младшем байте в 0xFFFF, 02 - сидит в старшем байте в 0xFFFF)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024