ДД! подскажите умные люди есть ли возможность подключить датчик температуры рт100 по трехпроводной схеме к пикселю? в мануалах нет такой информации...
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 13:34   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25

Не поддерживает пиксель трёхпроводную схему подключения.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 13:37   #3
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Варианты решения данной проблемы есть какие-то?

Если подключать такой датчик по двухпроводной схеме рекомендуется соединить два короткозамкнутых у датчика провода вместе, для уменьшения споротивления соединительных проводов (так же можно один из короткозамкнутых проводов заизолировать и не подключать или откусить кусачками). Датчик будет работать в двухпроводной схеме не внося никакой дополнительной погрешности. Это то хоть работать будет?)))

Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2017 в 14:46
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 13:46   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25

1. Подключить двухпроводную схему и иметь большие погрешности.
2. Использовать датчик pt1000.
3. Использовать нормирующий преобразователь 4..20 мА
4. Использовать внешний модуль расширения с аналоговыми входами и подключением по rs485.

Я бы использовал второй вариант.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 14:04   #5
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25

если использовать не рт100 а рт1000-трехпроводный и подключить по длухпроводной схеме то не должно быть таких сильных погрешностей правильно?
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 14:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
если использовать не рт100 а рт1000-трехпроводный и подключить по длухпроводной схеме то не должно быть таких сильных погрешностей правильно?
Не бывает двупроводных и трехпроводных датчиков. Только схемы подключения.

Почему они появились и почему применяются, можно узнать в википедии, например.

Погрешности на Pt1000 можно узнать из РЭ на контроллер.

Ну и этот материал тоже вам будет полезен: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1685


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2017 в 15:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024