Старый 27.03.2017, 10:59   #1
Timurian
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Три охладителя подряд (решено)

Добрый день!
Вопрос в следующем
Есть ПВ установка на притоке последовательно: заслонка, фильтр, теплообменник рекуператора гликолевый, нагреватель водяной, охладитель водяной большей мощности, охладитель водяной средней мощности, охладитель водяной малой мощности, нагреватель водяной второй.
Необходимо контролировать: фильтра, работу вентиляторов (частотников), заморозку, обратку теплообменников, работу насосов, температуру соответственно улица-канал-помещение, влажность...вобщем все кроме пожалуй СО2.
В конфигураторе такой конфигурации не нашел ... с влажностью вопрос - охладителей три, с разной производительностью - как управлять?... понимаю что надо будет допиливать программу.
Опыт программирования есть овены на ст...с фбд не встречался ранее, но думаю разберусь.
Заранее спасибо за советы и прошу сильно не бить ....
Timurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 11:24   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Охладители с плавным регулированием?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 11:33   #3
Timurian
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Да ... клапана 0-10в заложены от Danfoss помоему AME
Timurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 11:59   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вентиляция

А каковы мощности охладителей в цифрах?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 12:45   #5
Timurian
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

К сожалению информации нет под рукой ... только завтра получиться конкретика...спасибо за проявленный интерес.
Timurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 15:38   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Цитата:
Сообщение от Timurian Посмотреть сообщение
К сожалению информации нет под рукой ... только завтра получиться конкретика...спасибо за проявленный интерес.
Главный вопрос, на который нужен ответ - почему охладителей именно три штуки. Нужна истинная причина без всяких заковских "Мы подумали" и "Наверное". Просто причина. То, что они подумали - это просто мнение, не обязательно верное.

Далее по мере убывания:

- есть ли циркуляционные контуры, подобные калориферам

- расход вентсистемы по воздуху

- назначение вентиляшки

Для охладителей инфа больше не мощности нужна, а о kvs клапанов. Но пойдёт и мощность, если другого нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 11:03   #7
Timurian
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

День добрый!
Водяной охладитель 1 cтупень (27,8-18,50С) Qх = 203,9 кВт
Водяной охладитель 2 cтупень (18,5-14,60С) Qх = 64,1 кВт
Водяной охладитель 3 cтупень (14,6-11,40С) Qх = 37,8 кВт
L притока 25650м.куб/час
ПВ в произв. помещение с повышенной влажностью
Заказчик не может объяснить наличие трех охладителей ... я полагаю проектанты посчитали недостаточным один охладитель и воткнули три для достижения требуемой температуры.
Timurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 11:19   #8
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Цитата:
Сообщение от Timurian Посмотреть сообщение
Заказчик не может объяснить наличие трех охладителей ...
Скорее всего производитель установки NED, KORF или нечто подобное. Ради удешевления производства они используют только стандартные охладители (из ряда 1, 2, 3 ряда трубок). Поэтому для "нестандартных" условий они и включают в состав установки 1, 2 или 3 охладителя. Так что не ломайте голову, параллельте все 3 охладителя и управляйте как 1 охладителем. Рекомендация справедлива только для водяного охладителя. С фреоновым сложнее.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 11:31   #9
Timurian
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Вы абсолютно правы ... Корф... контур предполагался гликолевым ... и такой еще вопрос по управлению приводов клапанов охладителей, можно нагружать три штуки на один аналог. вых., или каждый привод на отдельный выход, а в лоджике "замостить" их ?
Timurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 11:38   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Цитата:
Сообщение от Timurian Посмотреть сообщение
такой еще вопрос по управлению приводов клапанов охладителей, можно нагружать три штуки на один аналог. вых., или каждый привод на отдельный выход, а в лоджике "замостить" их ?
Здесь есть ответ подробный. Можно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 11:44   #11
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Цитата:
Сообщение от Timurian Посмотреть сообщение
можно нагружать три штуки на один аналог. вых., или каждый привод на отдельный выход, а в лоджике "замостить" их ?
Зачем такие сложности. Параллельте по воде и используйте 1 клапан и 1 привод. Или вам эти деятели и 3 клапана всучили?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 12:05   #12
Timurian
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

По спецификации от продавана, по клапану на каждый охладитель ... по факту не был еще на производстве ... просят ориентир стоимости оборудования шкафа...спасибо!
Timurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 12:07   #13
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция

Цитата:
Сообщение от Timurian Посмотреть сообщение
По спецификации от продавана, по клапану на каждый охладитель ... !
Ну Корф еще и щиты автоматики поставляет. Логичней у них запросить. Только щиты они делают не сами. Так что предстоят долгие переговоры.
Ну вам что бы не бодаться с пересортом клапанов, разделите пропрционально 1 общий выход на 3 (пропорционально мощности) и от 3 выходов 3 клапана.
0/80% общего - 0/100% 1 охладитель
80/90% общего - 0/100% 2 охладитель
90/100% общего - 0/100% 3 охладителя

Все примерно. Точную пропорцию сами составите.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024