Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.06.2015, 18:48   #1
Джон97
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ещё странное поведение SMH2010

Добрый день. Проблема в следующем:
На работающей приточно-вытяжной вентиляции умер контроллер. Начал работу по замене умершего на новый. Согласно схеме сконфигурировал в конструкторе проект. При отладке вылезли следующие проблемы:
1) СМЛоджик контроллер находит, меняет адрес с "1" на "0", но отказывается менять скорость, и видимо, тип контроллера, пишет - "Ошибка при получении системной страницы".
2) После ряда манипуляций в Лоджике, а именно, изменение свойств контроллера, загрузка проекта выполняется, работа ПВВ запускается, но появляется авария - "обрыв ремня вытяжного вентилятора", "обрыв ремня приточного вентилятора". Отключение в Контсрукторе датчика напора приточного вентилятора ни к чему не приводит, да и загрузка проекта, видимо, производится с ошибками. Где копать?
П,С, - преобразователь 232-485 - ОВЕН,
проекты загрузить не получилось, Бэд Гатевай Сервер..
Джон97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 20:16   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ещё странное поведение SMH2010

Цитата:
Сообщение от Джон97 Посмотреть сообщение
Добрый день. Проблема в следующем:
На работающей приточно-вытяжной вентиляции умер контроллер. Начал работу по замене умершего на новый. Согласно схеме сконфигурировал в конструкторе проект. При отладке вылезли следующие проблемы:
1) СМЛоджик контроллер находит, меняет адрес с "1" на "0", но отказывается менять скорость, и видимо, тип контроллера, пишет - "Ошибка при получении системной страницы".
2) После ряда манипуляций в Лоджике, а именно, изменение свойств контроллера, загрузка проекта выполняется, работа ПВВ запускается, но появляется авария - "обрыв ремня вытяжного вентилятора", "обрыв ремня приточного вентилятора". Отключение в Контсрукторе датчика напора приточного вентилятора ни к чему не приводит, да и загрузка проекта, видимо, производится с ошибками. Где копать?
П,С, - преобразователь 232-485 - ОВЕН,
проекты загрузить не получилось, Бэд Гатевай Сервер..
"обрыв ремня вытяжного вентилятора", "обрыв ремня приточного вентилятора" В настройках можно отключить
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена
(Если вентилятор остановлен, а датчик ложно показывает наличие разницы давлений, также будет сгенерирована авария)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 20:26   #3
Джон97
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ещё странное поведение SMH2010

В настройках можно отключить
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена.

Понял. попробую отключить. Но почему, если в проекте я эти датчики не задаю, они всё равно работают ??
Джон97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 10:36   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ещё странное поведение SMH2010

Цитата:
Сообщение от Джон97 Посмотреть сообщение
Понял. попробую отключить. Но почему, если в проекте я эти датчики не задаю, они всё равно работают ??
Очень просто: в Конструкторе вы задаёте НЕ ЭТИ датчики.

Прессостаты (дифференциальные маностаты) и датчики давления (манометры) - это две большие разницы (с)

При использовании верной терминологии досадные недоразумения случаются гораздо реже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 10:39   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ещё странное поведение SMH2010

Цитата:
Сообщение от Джон97 Посмотреть сообщение
Добрый день. Проблема в следующем:
На работающей приточно-вытяжной вентиляции умер контроллер. Начал работу по замене умершего на новый. Согласно схеме сконфигурировал в конструкторе проект. При отладке вылезли следующие проблемы:
1) СМЛоджик контроллер находит, меняет адрес с "1" на "0", но отказывается менять скорость, и видимо, тип контроллера, пишет - "Ошибка при получении системной страницы".
2) После ряда манипуляций в Лоджике, а именно, изменение свойств контроллера, загрузка проекта выполняется, работа ПВВ запускается, но появляется авария - "обрыв ремня вытяжного вентилятора", "обрыв ремня приточного вентилятора". Отключение в Контсрукторе датчика напора приточного вентилятора ни к чему не приводит, да и загрузка проекта, видимо, производится с ошибками. Где копать?
П,С, - преобразователь 232-485 - ОВЕН,
проекты загрузить не получилось, Бэд Гатевай Сервер..
1) Подробности про загрузку программ: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432

2) Проект не может загрузиться в контроллер с ошибками. Он либо загружается, либо не загружается


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024