По умолчанию 2gi - 485 - opc не работает помогите (решено)

Раньше собирал по 485 с 2G там все тоже самое и работает
теперь надо на 2 Gi сделать
сервер запускается лампочки обмена моргают
но в приложении нули светятся
меня смущают вот эти настройки
REG0="100" REGCOUNT="2"
может клиент подскажите чтобы значения посмотреть
на соседней машине демо инсатовского сервера работает переходники и провода отпадают
видимо неправильно настроен мой сервер
Изображения
Тип файла: png Clip2net_170609164034.png (25.8 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: png Clip2net_170609164133.png (15.8 Кбайт, 37 просмотров)

Последний раз редактировалось kostkost, 09.06.2017 в 18:07
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 18:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Раньше собирал по 485 с 2G там все тоже самое и работает
теперь надо на 2 Gi сделать
сервер запускается лампочки обмена моргают
но в приложении нули светятся
меня смущают вот эти настройки
REG0="100" REGCOUNT="2"
может клиент подскажите чтобы значения посмотреть
на соседней машине демо инсатовского сервера работает переходники и провода отпадают
видимо неправильно настроен мой сервер
Все наши контроллеры работают в роли слейва идентично и совместимо. Т.е. берёте программу от 2G, грузите в 2G(i), устанавливаете на место 2G (с подключением связи и модулей) и всё работает как работало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 18:48   #3
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

в том то и проблема настройки я взял с предыдущего проекта неработает
лампочки моргают а толку нет
контроллер чтото отвечает но сервер это неможет разобрать
Изображения
Тип файла: png Clip2net_170609174625.png (30.6 Кбайт, 27 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 18:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
в том то и проблема настройки я взял с предыдущего проекта неработает
лампочки моргают а толку нет
контроллер чтото отвечает но сервер это неможет разобрать
Покажите лог обмена, где виден запрос сервера и ответ контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 19:25   #5
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

прикрепил
Вложения
Тип файла: txt Текстовый документ.txt (9.1 Кбайт, 42 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 19:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
прикрепил
Сервер какую-то хрень шлёт, либо монитор какую-то хрень принимает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 19:41   #7
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

высылаю док по серву
я не совсем понял параметры возможно
REG0="100" REGCOUNT="2"
Вложения
Тип файла: doc Конфигурация Modbus OPC Server.doc (91.5 Кбайт, 22 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 19:45   #8
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

вот другой вид обмена
ктото из них постоянно пытается очистить порт
завтра буду докавыривать
Изображения
Тип файла: png Clip2net_170609184434.png (24.6 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: png Clip2net_170609184629.png (42.9 Кбайт, 23 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 19:52   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
вот другой вид обмена
ктото из них постоянно пытается очистить порт
завтра буду докавыривать
Снимите лог, как работает мастер опс и сравните.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 11:53   #10
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

после подключения устанавливаются параметры соединения
справа красным до 0х130
дальше идет запрос на желтом фоне и он повторяется
<20170610104301.000 TX>
ответ тоже повторяется
если бы знать смысл этого запроса
я не силен в протоколе

01 03 A0 00 00 01 A6 0A
01- это адрес контроллера
03 - это функция чтения
А0 00 - адрес переменной в списке переменных модбас контроллера 40960 это А000

дальше я не знаю
остается 00 01 А6 0А
последние 4(или 2) это контрольная сумма

он отвечает
01 83 01 80 F0
Арсений скажите что значит этот ответ?

Добавил 2 скрин это с работающего демо сервера
там видно что запрос идет функцией 4 а не 3
значит все дело в настройках
Изображения
Тип файла: png Clip2net_170609184629.png (39.4 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: png ftyh.png (34.9 Кбайт, 11 просмотров)

Последний раз редактировалось kostkost, 10.06.2017 в 12:20
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 12:26   #11
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

обратите внимание он отвечает не 04 а 84
Изображения
Тип файла: png Clip2net_170610112413.png (13.2 Кбайт, 15 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 14:11   #12
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
он отвечает
01 83 01 80 F0
8 - признак ошибки
возможны варианты:
читать надо командой 04, регистра такого нет, регистр только для записи и тд
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 15:14   #13
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Причина неправильной работы была в том что на контроллере стоял модбас адрес 1
Но цифры я так и не увидел надо настраивать сервер
ответы идут на функцию 3 и на функцию 4
Но на работающей системе у меня везде использовалась 3
там 2G стоят правда а здесь 2Gi
Изображения
Тип файла: png Clip2net_170610141109.png (8.8 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: png Clip2net_170610141147.png (8.2 Кбайт, 6 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 16:35   #14
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

1 картинка это теперешние настройки сервера
2 картинка это настройки работающего сервера на 2 G
3 это лог обмена теперешнего сервера
показывает ноль и хоть застрелись
Изображения
Тип файла: png Clip2net_170610141147.png (24.8 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: png Clip2net_170610153146.png (50.2 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: png Clip2net_170610153251.png (41.9 Кбайт, 16 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 17:14   #15
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
1 картинка это теперешние настройки сервера
2 картинка это настройки работающего сервера на 2 G
3 это лог обмена теперешнего сервера
показывает ноль и хоть застрелись
У Вас разное количество стоповых битов. Определитесь, где правильно.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 17:42   #16
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Я ее решил!
Стоповые биты то понятно я как пример приводил прошлый вариант
Проблема была в адресе модбас изменил с 1 на 3
и вторая проблема была в драйверах переходника под ХП
их выпустили уже после прекращения поддержки ХП
и хотя они есть на сайте FDDI винда сама их не обновляет и не видит
нужно ставить в ручную
Осталось решить как поставить ОПС Комплексные системы на Украинский виндовс 7 проблема с локализацией .
на английский виндовс ставится а на Украинский не хочет .
Есть идеи??
Завтра буду ковырять седня усе
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:03   #17
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

С локализацией разобрался вин7 профеш установил английский серв работает всем спасибо!
Есть еще вопрос
несколько контроллеров подключены к компьютеру через 485 интерфейс
можно ли давать контроллером адреса модбас такие как 1 и 0 ?
если нельзя то почему и какие можно?
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:42   #18
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
С локализацией разобрался вин7 профеш установил английский серв работает всем спасибо!
Есть еще вопрос
несколько контроллеров подключены к компьютеру через 485 интерфейс
можно ли давать контроллером адреса модбас такие как 1 и 0 ?
если нельзя то почему и какие можно?
У каждого контроллера должен быть свой адрес. Несколько контроллеров - несколько адресов. Все адреса РАЗНЫЕ. Например 1,2,3, и тд.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:59   #19
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
У каждого контроллера должен быть свой адрес. Несколько контроллеров - несколько адресов. Все адреса РАЗНЫЕ. Например 1,2,3, и тд.
дело в том что в конфигурации 2 контроллера с адресами 1 и 2 с подключением к компу контроллер с номером 1 глючил сильно
а какой адрес у преобразователя интерфейсов что на компе?
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 21:19   #20
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
дело в том что в конфигурации 2 контроллера с адресами 1 и 2 с подключением к компу контроллер с номером 1 глючил сильно
а какой адрес у преобразователя интерфейсов что на компе?
У меня MOXA никакого адреса не имеет. Это просто преобразователь USB - RS485.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 21:30   #21
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

У всех устройств в сети есть адрес а у преобразователя нету ?
Не верю
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 23:10   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
У всех устройств в сети есть адрес а у преобразователя нету ?
Не верю
Преобразователь не является модбас устройством и адреса у него нет. А вот у ОПС сервера уже есть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 11:20   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi - 485 - opc неработает помогите

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
дело в том что в конфигурации 2 контроллера с адресами 1 и 2 с подключением к компу контроллер с номером 1 глючил сильно
а какой адрес у преобразователя интерфейсов что на компе?
Похоже это сам сервер почему-то глючит на этом адресе.

Примите это как данное и забудьте этот сервер как страшный сон


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024