|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.01.2021, 10:06 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема в работе с частотными преобразователями
Добрый день. При работе с частотниками Danfoss происходит большая задержка на получение и отправление регистров. Частотников всего 3, подключены они параллельно, А-А-А, B-B-B. Когда частотники просто включены, и на них еще не поданы команды, то опрос регистров идёт нормально, как только запускаются первые два частотника, то третий уже запустить невозможно, команда уходит, но реакции нет. При управлении частотниками через преобразователь подключенный к компьютеру всё нормально, управление всеми ЧП происходит уверенно.
Использую SMH4, SMlogix версии 3.32.0133, подключение к частотникам идёт через COM1 по RS485. Настройки сети 19200, 8-N-2 Проект прилагаю к письму. Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Помогите разобраться. |
25.01.2021, 10:46 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями.
А проект точно тот? Не вижу на третьем ПЧ импульсов для отправки команд.
Пробовали порт монитором читать какие данные летают в сети? __________________ Пуш зе темпо |
25.01.2021, 10:55 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями.
Лучше обновить версию SMlogix до актуальной, из нее отформатировать контроллер, потом перепроверить.
Ну и к проекту тоже вопросы, как вы опрашиваете третий ЧП? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.01.2021, 10:57 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями.
Дополнительно: 1) Кабель связи в экран, экран землить со стороны контроллера, терминаторы установить 2) Установить моторные дроссели на ПЧ, в документации есть сноска, что без дросселей требованиям ЭМС частотники не соответствуют 3) Проверить, есть ли в комплектации сетевой дроссель, без него также никакой ЭМС нет 4) Экранировать моторные кабели, если вашей длине кабеля того при требует РЭ на частотник 5) Сменить частоту несущей у ПЧ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.01.2021, 11:31 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями.
Цитата:
и у смш4, и у матрикса, сопротивление канала высоченное и без терминатора, хотя одного, данфосы работают хреново. |
|
25.01.2021, 11:53 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями
Вклинюсь в тему с похожей проблемой.
У меня альтивар 212 и smh4 - связи нет. Опрашиваю альтивар с компьютера через usb преобразователь - связь в порядке. Ну а в качестве костыля связь появляется, если подключаю usb преобразователь параллельно линии связи smh4 - atv212. Собственно вопросец, вдруг кто-нибудь знает, как у альтиваров включить смещение 485го? Ещё на днях попробую через резисторы сделать по такой схеме: 20081110104055769.gif. ps Вообще странно, что в сети 5 одинаковых альтиваров работаю исправно, а такая проблема только у одного возникает. __________________ Пуш зе темпо |
25.01.2021, 12:02 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями
Порт подожжён. Резисторы вполне могут помочь.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.01.2021, 12:53 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями
Прошу прощения господа. После эксперимента проект вернул к исходному не до конца. На третьем ЧП те же переменные импульса что и на первых двух.
Вообщем, пока я добирался до интернета чтобы прочитать ваши советы, я успел провести еще один эксперимент. Я посадил преобразователь (ICPcon) на линию, вместе с контроллером, а сам преобразователь подключил по USB к компьютеру, для питания, и у меня всё заработало. Сейчас буду пробывать ваши советы, начну с переключений терминатора. Добавлено через 22 минуты Arsie и LordN, благодарю за подсказку с терминатором. Переключил его вправо, в положение ON и управление заработало. Странно, что до этого работал тоже с ЧП фирмы Данфосс, FC51, не большие по размеру, и с ними такой проблемы не было. Тогда тоже был SMH4. Вообщем, проблема решена. Благодарю. |
28.01.2021, 06:24 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями
Цитата:
Да, всё получилось. Я правда взял 24v вместо пяти и номиналы резисторов другие (посчитал там по Ому ) __________________ Пуш зе темпо |
|