|
AutoSCADA (вентиляция) Вопросы и проблемы, связанные с АвтоСкадой (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.04.2024, 09:10 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Документация AutoScada
Добрый день!
Подскажите, есть ли какая-то документация на этот продукт? Не нашел ни на файл-сервере, ни на страничке автоскады. Имею в виду в первую очередь документация для оператора. Куда смотреть, что нажимать. |
24.04.2024, 10:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 178
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Документация AutoScada
Если вам нужна инструкция вида "Нажатием на ПУСК установка запускается, а нажатием на СТОП она останавливается", то такой инструкции нет. Всё слишком интуитивно понятно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2024, 11:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Документация AutoScada
я делал скриншотами и стрелками. и подписи "нажать чтобы.."
|
24.04.2024, 11:22 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 178
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Документация AutoScada
Может выложите? Вдруг кому пригодится
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2024, 12:07 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Документация AutoScada
у..
это было при царе горохе еще. я тогда и не сохранял ничего такого... сделал - и выбросил из головы https://disk.yandex.ru/i/KlgbnOvKCteKgg https://disk.yandex.ru/i/vZr6JIJRqj-rSg как-то так делал Последний раз редактировалось LordN, 24.04.2024 в 12:28 |
26.04.2024, 08:40 | #6 | ||
Member
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Документация AutoScada
Цитата:
Нажимаю Стоп, установка останавливается, а потом запускается снова. Моя интуиция ничего не подсказывает. Кнопка "выключить расписание". Нажимаю. Ничего не меняется. Интуиция подсказывает, что кнопка должна поменяться на "включить расписание", и должна как-то отобразиться информация о состоянии расписания (вкл, выкл) - ан нет, ничего этого не происходит, интуиция удивлена. Нажал кнопку "выключить управление". Надпись поменялась на "включить управление". После этого ничего не меняется, сколько ни жми. Если управление можно включить только с контроллера - то зачем здесь эта кнопка? Интуиция молчит... Горит оранжевым кнопка "сброс аварий". Интуиция подсказывает залезть в журнал и посмотреть список аварий, но там пусто. При нажатии ничего не меняется. Интуиция в ступоре. Добавлено через 31 секунду Цитата:
|
||
26.04.2024, 10:54 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 178
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Документация AutoScada
Мне подсказывает на проблемы со связью. Нажатия озвученных вами кнопок не доходят до адресата. Ну либо проект вообще отредактирован как-то неправильно, если сообщений в журнале нет, а аварии есть и при этом нет сообщения об обрыве связи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2024, 11:35 | #8 |
Member
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Документация AutoScada
Температуру показывает, значения регулярно меняются. Перед нажатием кнопки Стоп статус установки - работа, после нажатия меняется на Прогрев. Стало быть, она остановилась и тут же запустилась заново, начав с прогрева...
|
26.04.2024, 11:47 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 178
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Документация AutoScada
Значит не снята команда запуска, что автоматом откидывает нас на проблемы со связью. Например, после запуска частотника. Расписание в стоянке нормально вкл/откл?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |