Вопрос возможно не оригинальный.
Как сделать дополнительно второй электрокалорифер в конструкторе без вывода в меню с собственным датчиком. Функция в вентустановке - преднагрев рециркуляционной камеры. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 240
|
![]()
В общем сделал так, сильно не материтесь -это мой первая схема
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 143
|
![]()
Из пуска через инверсию на вход сброса регулятора.
__________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 240
|
![]()
Пасиб. со сбросом толком не разобрался
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 343
|
![]()
я делал рекуператор с управлением по датчику температуры его выходы цеплял на макрос калорифера ну там еще со статусами надо..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 240
|
![]()
У меня неуправляемая рециркуляционная камера
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 240
|
![]()
Извиняюсь. но не совсем понял
версия 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 343
|
![]()
вся цепь выходов для рекуператора с необходимыми корректировками используется для работы второго независимого калорифера у которого свой датчик и своя уставка.
вся остальная структура используется практически без изменений, ну если надо - можно надписи поправить. сегнетиксу реализовать бы эту фичу в конструкторе.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 240
|
![]()
В чем достоинства такого решения ?
................. калорифер преднагрева не редкость в вентиляции, неплохо бы в конструкторе его организовать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 143
|
![]() Цитата:
Увольте, задача решаема без каких-либо дополнительных датчиков и управляющей логики. На первичный калорифер пускаете первые ступени, на вторичный - последние. Будет и предподогрев и подогрев. Я даже не обсуждаю такое прекрасное решение, как предподогрев рециркуляции. Тоже так себе затея, на пять баллов на самом деле. __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 240
|
![]()
У такого калорифера собственная фиксированная температура притока, заданная технологом , в моем случае -14*С.
Понятно. что можно сделать по другому, но мне необходимо сделать именно так. ........................... Про ступени - спасибо за подсказку. Последний раз редактировалось Iroha, 16.04.2018 в 19:48 |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 343
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 240
|
![]()
Думал , что термостат отключает эл. калорифер. оказывается нет
версия 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 143
|
![]() Цитата:
А продувка? __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2018 в 11:27 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 240
|
![]()
Продувка от основного калорифера, аварию экалорифера завел еще в макрос аварий (авария 23) и включил останов системы
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 1 343
|
![]()
да мало ли: бассейн, баня и т.д.
в дополнение к своему пожеланию - было не плохо в конструкторе иметь модуль включения зональных регуляторов, N-штук. т.е. регуляторы с независимыми уставками, режимами тепло/холод, допустим с пропорциональными выходами и каким-то способом увязки их работы с основной программой. т.е. если регулятор эл.калорифера, то продувка, если это ККБ с ТН, то запрет пуска при отключенном венте и т.д. у смш4 дури уже вполне достаточно для таких дел и расширить возможности конструктора вполне не лишне. зональные регуляторы это и VAV и CAV и фанкойлы и всевозможный преднагрев, постнагрев, управление насосами с ПЧ в контуре обвязки калориферов и т.д. и т.п. применение достаточно широкое. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 9 143
|
![]() Цитата:
Бани/сауны как пример не катят, воздух там настолько тёплый, что в зоне смешения точка росы не бывает практически, для остальных случаев есть дренаж. Да калориферы туда вообще не ставят как правило)) Тепла там достаточно от печей/воды. В басиках свежего воздуха 10-15%, там тоже маловато воздуха для непрерывного фазового перехода. __________________ Добро всегда побеждает добро. Кто добрый - тот и добро. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электрокалорифер и ПИ | starmos | SMConstructor (вентиляция) | 6 | 14.12.2017 13:50 |
Второй RS-485 порт | azat385` | Вопросы о Pixel | 14 | 19.01.2016 01:40 |
Электрокалорифер 20 ступеней | voronin | SMConstructor (вентиляция) | 14 | 22.03.2013 21:40 |