https://disk.yandex.ru/i/qJaN8K63WmdnYg
есть такая установка, нужно сделать фрикулинг.
управление температурой приводами смесительной и приточной заслонок.
я сделал, но мне не нравится кое-что.
вопрос - а как надо было сделать?

вопрос касается только способа выбора конфигурации в конструкторе, на вентиляторы не смотрите.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 07:57   #2
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: фрикулинг

2 месяца прошло, получилось как хочется?
Тоже делаю фрикуллинг, но попроще немного, в общем Вытяжной вентилятор должен регулироваться одновременно с рециркуляционной заслонкой в противофазе. Я похоже это в конструкторе пропустил, надо найти пункт "регулировать T вентилятором зимой"...
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 09:42   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: фрикулинг

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
2 месяца прошло, получилось как хочется?
Тоже делаю фрикуллинг, но попроще немного, в общем Вытяжной вентилятор должен регулироваться одновременно с рециркуляционной заслонкой в противофазе. Я похоже это в конструкторе пропустил, надо найти пункт "регулировать T вентилятором зимой"...
как-то работает, клиент доволен..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024