Здравствуйте, проблема такая:

Уже сутки жду, когда к серверу SMConnect подключится TRIM.
А он не подключается.

Подключение трима к инету есть.
Часы синхронизированы.
Разрешение и адрес сервера в клиенте прописаны.

Анамнез:
вчера он подключился к серверу мгновенно, но не удалось залить проект (ошибка проверки версии). Пришлось обновить ядро, и теперь всё вот так.

Не знаю, что ещё добавить. В чем может быть проблема?

апдейт:
решил обновить ПО на сервере, скачал вчерашний ваш релиз, ии вот что увидел:
Изображения
Тип файла: png Новое ядро.png (53.1 Кбайт, 60 просмотров)

Последний раз редактировалось MadKid, 16.12.2020 в 10:35
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 10:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
Здравствуйте, проблема такая:

Уже сутки жду, когда к серверу SMConnect подключится TRIM.
А он не подключается.

Подключение трима к инету есть.
Часы синхронизированы.
Разрешение и адрес сервера в клиенте прописаны.

Анамнез:
вчера он подключился к серверу мгновенно, но не удалось залить проект (ошибка проверки версии). Пришлось обновить ядро, и теперь всё вот так.
Попробуйте пересоздать сеть на сервере.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
апдейт:
решил обновить ПО на сервере, скачал вчерашний ваш релиз, ии вот что увидел:
Если имя файлу вернуть обратно, лучше не становится? Файл точно полностью скачан?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 10:56   #3
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Хм... прокатило.

Но вообще-то, названия типа

firmware (3).frw

никогда не вызывали проблем
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:06   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Проверил, и сейчас с другим именем выбрать можно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:07   #5
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Не пересоздаёт.

Окошко зависает в таком виде (ждал 10 минут)

При обновлении страницы всё по-старому, все рабочие станции на месте.
Изображения
Тип файла: jpg не пересоздаёт.JPG (27.7 Кбайт, 14 просмотров)
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:11   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Напишите версию лоджика и ПО трима? Вчера релиза не было.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:28   #7
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Лоджик 3,32,0145

Контроллер уже обновил до релиза, которого вчера не было:
в разделе software системного меню значится

kernel 201209
logix 201215
smconnect 201105



но ситуация с пересозданием сети не поменялась
Изображения
Тип файла: jpg Релиз.JPG (33.6 Кбайт, 19 просмотров)
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:36   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

https://segnetics.com/ru/smlogix скачайте фулл-лоджик отсюда и пользуйтесь ядром, что идет в комплекте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:38   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
Лоджик 3,32,0145

Контроллер уже обновил до релиза, которого вчера не было:
в разделе software системного меню значится

kernel 201209
logix 201215
smconnect 201105



но ситуация с пересозданием сети не поменялась
Это бета 3.32 лоджика, неизвестно как залетевшая в эту папку. Использовать нельзя. Я удалю с сервера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:43   #10
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Новые данные:

два контроллера всё же подключились, но панель sm-connect этого не отображает, на ней все показаны отключеными. я обнаружил их через поиск в лоджике.

до этого (и сейчас) такая же фигня была с моим компутером, но я не придавал этому значения - работать же можно, и хрен с ней, с иконкой.
но сейчас это уже совсем нездоровая тенденция...


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это бета 3.32 лоджика, неизвестно как залетевшая в эту папку. Использовать нельзя. Я удалю с сервера.

Это вы про среду разработки на ПК или про среду исполнения на триме?
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 13:53   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
Это вы про среду разработки на ПК или про среду исполнения на триме?
Файл - это ОС контроллера. А так, конечно про обе две.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 13:53   #12
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://segnetics.com/ru/smlogix скачайте фулл-лоджик отсюда и пользуйтесь ядром, что идет в комплекте.
простите, а где там в комплекте ядро?? только установочный .ехе и всё
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 13:57   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
простите, а где там в комплекте ядро?? только установочный .ехе и всё
Так установите и форматируйте с путём по умолчанию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 15:56   #14
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так установите и форматируйте с путём по умолчанию.
Установил, отформатировал, накатил SMConnect.
Сконфигурил клиента как обычно.
Теперь и с компа не могу подключиться

апдейт.
Перезагрузил комп, помогло подключиться. Но это со стороны клиента.
Сервер по-прежнему тупит, и не показывает что вообще хоть кто-то подключился.
Хотя через поиск в SMLogix один контроллер видно (помимо самого сервера), и через браузер можно зайти в его веб-интерфейс
Изображения
Тип файла: jpg Connection failed.JPG (179.4 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg В сети.JPG (112.6 Кбайт, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось MadKid, 16.12.2020 в 16:10
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 16:36   #15
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

За некоторое время периодических проверок страницы SMConnet выяснил:

Иногда существующие подключения клиентов отображаются, но очень изредка, выборочно и на короткое время. При этом через поиск в лоджике видно, кто из контроллеров подключен на самом деле.

Несколько минут назад добавил в сеть контроллер, стоявший в ожидании. Сразу после его добавления индикация стала адекватной, но стоило обновить страницу, как опять всё отвалилось (как бы!)

smconnect.deb самый свежайший, сегодняшний
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 17:12   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Клиентами к нашему серверу пытались подключить? Там все нормально?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 21:07   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Клиентами к нашему серверу пытались подключить? Там все нормально?
Сегодня вообще не дышит. Пару-тройку дней назад пробовал admin/admin не принимался.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 08:06   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

так гугль завалили же недавно, похоже осколками зацепило


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 11:25   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Сегодня вообще не дышит. Пару-тройку дней назад пробовал admin/admin не принимался.
Уточнил, внешний доступ на профилактику на пару недель закрыли.

Цитата:
smconnect.deb самый свежайший, сегодняшний
Покажете ссылку, откуда скачивали "сегодняшний" смконнект?

Попробуйте с этим https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=52


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 20:43   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

м.б. это вопрос для отдельной темы, решайте сами.

лоджик 3.28.170
пульт пду для хвак 115й
ядро из лоджика
на него установлен vncsrv_201105_armhf.deb
связь с локалкой по вайфай
задаю время, ставлю галку применить
связь с опенвпн появляется, все работает, все чудесно.
vnc по паролю root подключается, все хорошо.
создаю юзер vnc с паролем vnc и порезанным доступом
пытаюсь подключиться vnc viewer с паролем vnc - связи нет
пароль чек файлед

отключаю по питанию
включаю. связи с опен впн нет.

проверяю время - 2015год
отключаю снова, включаю - время норм, связь с опенвпн есть.

снова пытаюсь подключиться c vnc с паролем vnc - связи нет.
потом подключаюсь с паролем от админа root - vnc подключается.
отключаю питание. жду. включаю - 2015й год.

что я сделал не так?
или vnc на 28м лоджике и не будет нормально работать?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 11:24   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Работа VNC с 3.28 не предполагалась, в 3.32 проверялось?
Время винды, с которой подключаетесь случайно не 2015?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 30.12.2020 в 12:17
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 17:34   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не подключается к серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Работа VNC с 3.28 не предполагалась, в 3.32 проверялось?
Время винды, с которой подключаетесь случайно не 2015?
нет, в винде все ок, 2020й
в итоге накатил 3.32.157
с vnc
пока работает, но тоже было нечто странное - пока руками не вбил текущее время и только потом преключил на автообновление, по сбросу питания трим так и ставил 2015 год и вообще в инет не хотел выходить.
м.б. его еще и местный роутер н пускал, я хз.
может проблема была в том, что запитан он был по усб от ноута..



__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024