Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.12.2017, 13:47   #1
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Не подключается к отладке (нет проблемы)

Здравствуйте.
Для пробы купили один контроллер SMH4 0011000 s/n 442213. ПО 171116-142239. Используется версия SMLogix 3.28.0080.
Подготовил пробный программку для работы со связью по MODBUS с прибором Е900ЭЛ для контроля показателей качества электроэнергии. Согласно описания Е900ЭЛ составил карту устройства. Загружаю программу в SMH4 с поддержанием отладки. Программа загрузилась, Е900ЭЛ считывается нормально, но отладка не запускается. Кроме того теряется связь ПК с этим контроллером. В поиске не находиться. В системных меню - сеть - Ethernet странная штука (см. видео https://cloud.mail.ru/public/BfD2/dMHuu3JSH). При попытке отключить DHCP требует ввести IP адресс и маску и DNS1, что ранее не нужно было. Перед загрузкой DNCP был отключен, IP 192.168.0.213 и маска 255.255.255.0, DNS1 не было вообще. Связь удаётся восстановить только сбросом контроллера на заводские настройки. Помогите решить эту проблему. Проект прилогаю. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 20171221_141746.jpg (195.5 Кбайт, 56 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl ФКУ.psl (368.1 Кбайт, 38 просмотров)
Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:08   #2
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Сейчас пытался найти решение этой проблемы и вот, что обнаружил.
В SMlogix во вкладке устройства - свойства - сетевые интерфейсы - LAN2 стояла галочка "Получить IP адрес автоматически". Переключил на "Использовать следующий адрес ..." и ввёл ранее известные параметры IP 192.168.0.213, маска 255.255.255.0 остальное 0 все. Поставил галочку "Загрузить с проектом". После этого загрузил проект и ... всё заработало и связь не потерялась. Почему в автоматическом режиме IP адреса теряются. Это какой-то "баг" или нет? Объясните.
Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:09   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

У вас контроллер подключен напрямую к компьютеру?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:10   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Цитата:
Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
Сейчас пытался найти решение этой проблемы и вот, что обнаружил.
В SMlogix во вкладке устройства - свойства - сетевые интерфейсы - LAN2 стояла галочка "Получить IP адрес автоматически". Переключил на "Использовать следующий адрес ..." и ввёл ранее известные параметры IP 192.168.0.213, маска 255.255.255.0 остальное 0 все. Поставил галочку "Загрузить с проектом". После этого загрузил проект и ... всё заработало и связь не потерялась. Почему в автоматическом режиме IP адреса теряются. Это какой-то "баг" или нет? Объясните.
Да, я как раз добрался до вашего проекта, к тому моменту, как вы сами нашли эту функцию. Дело в том, что автоматическое получение адреса работает только если роутер поддерживает dhcp. Если компьютер является роутером - то никакого dhcp не будет, потому что компьютер- не роутер...


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:30   #5
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Да. Компьютер напрямую подключён к контроллеру без коммутаторов и роутеров.
Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:35   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Тогда всё правильно, dhcp не будет работать. Либо включайте контроллер в роутер, который назначит ему ip-адрес, либо подключайте контроллер через miniUSB.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:39   #7
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Понял. Тогда следующий вопрос. При работе от USB драйвер не нужен? Просто кабеля пока нет под рукой поэтому и спрашиваю. В инструкции указано, что SMLogix работает по Ethernet, тогда причём USB и загрузка проекта? см. страницу 44 руководства по SMH4.

Последний раз редактировалось Сергей_М, 21.12.2017 в 15:51
Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:41   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Все нужные драйвера ставятся сами при установке лоджика.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:52   #9
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

В инструкции указано, что SMLogix работает по Ethernet, тогда причём USB и загрузка проекта? см. страницу 44 руководства по SMH4.
Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 15:58   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

По USB эмулируется тоже ethernet. Так что там то же самое, как и по обычному lan кабелю.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 15:34   #11
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Сегодня нашёл кабель USB. Подключил, проверил - работает. Вопрос "Почему в руководстве не указан USB как функциональный аналог Ethernet при работе с SMLogix" остаётся открытым. Тему можно закрыть. Спасибо за помощь.
Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 16:56   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Цитата:
Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
Вопрос "Почему в руководстве не указан USB как функциональный аналог Ethernet при работе с SMLogix" остаётся открытым.
Вы о том, что на картинке?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (40.7 Кбайт, 104 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2017 в 17:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 07:44   #13
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Вот это я имел ввиду. Повторюсь - стр. 44.

Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 11:16   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Цитата:
Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
Вот это я имел ввиду. Повторюсь - стр. 44.
Обведите слова о нефункциональности USB, пожалуйста.

Кстати, обращу ваше внимание, что USB не является полноценным заменителем эзернета. И что у контроллеров Pixel, SMH2010 и SMH2G нет порта USB, а указанное вами предупреждение рассчитано именно на людей, которые привыкли пользоваться этими контроллерами.

И особо обращу ваше внимание, что вы указываете на главу, посвящённую портам RS485/RS232, а не портам USB. В ней ещё много о чём не написано из того, что не имеет никакого отношения к RS485/RS232. Не уподобляться же нам Макдональдсу, пишущему на стакане кофе, что кофе горячий. Вроде как само собой разумеется, что глава об USB даёт максимально подробную информацию об USB, а глава об RS485 даёт максимально подробную информацию именно об RS485, а не об аналоговых выходах или эзернете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2017 в 11:37
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 14:25   #15
Сергей_М
Member
 
Аватара для Сергей_М
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Оренбургская обл.
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Я понял. Не собирался поднимать волну негодования. Просто хотел уточнить, а может и помочь с коррекцией руководства. Извините если, что не так.
Сергей_М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 14:48   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не подключается к отладке.

Цитата:
Сообщение от Сергей_М Посмотреть сообщение
Я понял. Не собирался поднимать волну негодования. Просто хотел уточнить, а может и помочь с коррекцией руководства. Извините если, что не так.
Это не волна негодования. Руководство несомненно нужно корректировать в сторону понятности, а не в сторону "впихнём туда всё, что можно и нельзя и по десять раз в каждую главу".

Если у вас есть аргумент, почему именно в указанную вами главу нужно добавить сообщение об использовании USB, я этот аргумент без проблем выслушаю. Но всегда хочется, чтобы предлагающий хоть немного трудился в сторону обдумывания своих предложений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024