сама таблица каких-то регистров есть, нет внятного описание самих регистров


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 17:55   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

RGM 3.хх интересует?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 19:21   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
RGM 3.хх интересует?
да, он самый, забыл указать..
Вложения
Тип файла: pdf MODBUS (RTU) Description & Connections.pdf (699.7 Кбайт, 58 просмотров)
Тип файла: pdf fanspeedcontroller rgm 300.pdf (2.74 Мбайт, 60 просмотров)
Тип файла: pdf thermokey-manual-speed-control-RGF300.pdf (2.34 Мбайт, 46 просмотров)
Тип файла: pdf RGM 300 user manual ING REV. 8.1 15.09.2011.pdf (4.40 Мбайт, 77 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 20:14   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Вот такое есть
Вложения
Тип файла: pdf MAN_PROT_MODBUS_R_EN_1_00.pdf (188.6 Кбайт, 59 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.12.2019, 13:51   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вот такое есть
Спасибо! Это то что надо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 14:19   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Ну и хорошо.
Там засада с отрицательными значениями. Используется uint, но 15 бит - знак.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 15:22   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну и хорошо.
Там засада с отрицательными значениями. Используется uint, но 15 бит - знак.
Это можно обойти reg16>bits - bool>int.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:08   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это можно обойти reg16>bits - bool>int.
только не в инт, а в лонг надо конвертить. а так да, мне это тоже не нравится. хочется большее число типов переменных, хотябы для отображения, там где dec/hex/bin ещё бы добавить /udec...
ну и допилить вывод чтобы тоже понимал как выводить со знаком или без


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:32   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
только не в инт, а в лонг надо конвертить.
Почему? Но я там ранее напутал, просто 15-м битом управлять умножением на "-1".

Я же правильно сейчас понимаю, что там не доп. код, а тупо знак битом передан?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:39   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему? Но я там ранее напутал, просто 15-м битом управлять умножением на "-1".

Я же правильно сейчас понимаю, что там не доп. код, а тупо знак битом передан?
Именно так.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 16:48   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 19:38   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

вот оно чо...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 14:57   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

вопрос к бывалым - в сельпро есть регистры
Цитата:
209 P. PID proportional work band
210 I. PID Integral component weight
211 d. PID Derivative component weight
212 ti. PID Sample integration time
213 td. PID Sample derivation time
и
Цитата:
214 S1 Set-point value
215 Pb Proportional band
вопрос, чем отличаются 210й и 212й?
а 211й и 213й?
209й и 215й?

ниче понять не могу. ткните носом плз где про это написано...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 15:05   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопрос, чем отличаются 210й и 212й?
Походу фильтры перед расчётами стоят. Либо дискретность переменная. Т.е. можно настроить, чтобы Ти считался раз в секунду, а Тд раз в 10 секунд.

Для Тд это, возможно, палочка-выручалочка в крайне нестабильных системах.


PS Но 209/215 вообще бредом сумасшедшего выглядит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 15:55   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Походу фильтры перед расчётами стоят. Либо дискретность переменная. Т.е. можно настроить, чтобы Ти считался раз в секунду, а Тд раз в 10 секунд.

Для Тд это, возможно, палочка-выручалочка в крайне нестабильных системах.


PS Но 209/215 вообще бредом сумасшедшего выглядит.
может быть это множители перед слагаемыми?

209- обычный 1/Кр перед слагаемым с ошибкой,
210,211 - множители перед интегралом и произвдной
212 и 213 - соответственно сами временные постоянные
215 - 1/Кр множитель перед всей суммой


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 17:20   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
может быть это множители перед слагаемыми?
Не, там про время написано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 21:35   #17
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SELPRO

Здравствуйте!

Поделитесь пожалуйста софтом SELPRO с поддержкой RGM300. Название софта предположительно SELPRO Clima Sinergy.
На просторах интернета нашёл только версию 5.3.7, но в ней нет котроллеров серии RGM300. Возможно, это вообще не тот софт.
Заранее спасибо!

P.S. Ссылка на контроллер: http://www.selpro.it/eng/scheda/RGM300.html
P.P.S. Софт выглядит предположительно так:
image_2023-04-10_204827866.jpg

Последний раз редактировалось plmaster, 10.04.2023 в 21:56 Причина: Добавление важной информации
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024