Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.06.2017, 09:51 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Импульсная схема (решено)
Не хватает опыта . Помогите плз .
Попытался сделать , но целиком не осилил Алгоритм такой . По сигналу Пуск выдаём на Выходы ПЦ 1 и ПЦ2 сигнал на 3 секунды . Отключаем ПЦ2 ,задержка 1 секунда проверяем Вход Д1 Если 0 , повторяем цикл . Если 1 , отключаем ПЦ1 и ПЦ2 , выводим 1 на выход ПЦ3 ( и удерживаем ) Дальше состояние Д1 не важно . Повторяем первоначальный цикл , но контролируя уже вход Д2 Когда на входе Д2 1 , на все выходы становятся 0 конец |
08.06.2017, 11:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу сделать
Цитата:
--------------- Вот ваш алгоритм с использованием библиотеки макросов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.06.2017, 13:47 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу сделать
спасибо , красивее чем у меня ....
Непонятно для меня ... включается вместе . Через 3 секунды ПЦ 2 отключается . Так правильно ? |