Старый 09.04.2018, 15:05   #1
Bapyan
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Опрос контроллера SMH2010 по ModBus

Здравствуйте. Имеется панель Kinco MT4522TE и контроллер C2010C-3122-01-5. Не можем связать их по ModBus через RS-485 (панель выступает мастером). Какие параметры связи нужно задавать (не можем найти настройки в проекте для контрллера, только адрес и скорость) и как распределяется память в контроллере(Coils, input status, input registr, holding registr)?
Bapyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:09   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Опрос контроллера SMH2010 по ModBus

Параметры порта 8n2, скорость и адрес задаются из проекта.
Адреса регистров задаются из проекта.

Если проект создан в SMConstructor, то, скорее всего, распределение сетевых переменных будет типичное для конструкторских программ.

Чем управляет контроллер в вашем случае?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:15   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос контроллера SMH2010 по ModBus

Цитата:
Сообщение от Bapyan Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Имеется панель Kinco MT4522TE и контроллер C2010C-3122-01-5. Не можем связать их по ModBus через RS-485 (панель выступает мастером). Какие параметры связи нужно задавать (не можем найти настройки в проекте для контрллера, только адрес и скорость) и как распределяется память в контроллере(Coils, input status, input registr, holding registr)?
Приложите ваш проект для контроллера.

Ctrl+M - список переменных и их адресами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:30   #4
Bapyan
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос контроллера SMH2010 по ModBus

Проект контроллера во вложении.
Вложения
Тип файла: psl Игровой аппарат.psl (117.0 Кбайт, 78 просмотров)
Bapyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:32   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос контроллера SMH2010 по ModBus

Цитата:
Сообщение от Bapyan Посмотреть сообщение
Проект контроллера во вложении.
Ctrl+M - список переменных и их адресами. Параметры порта 8n2, скорость и адрес задаются из проекта. У вас это 9600 и адрес 1.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 08:49   #6
Bapyan
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос контроллера SMH2010 по ModBus

Подключились через модскан к контроллеру с указанными выше параметрами. Соединение есть, но все данные нулевые. Изменяли значения переменных в симуляции, значения в модскане не менялись. Почему так происходит?
Bapyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 10:02   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Опрос контроллера SMH2010 по ModBus

В том же модскане надо посмотреть логи обмена, и посмотреть, почему так происходит.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 10:57   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос контроллера SMH2010 по ModBus

Цитата:
Сообщение от Bapyan Посмотреть сообщение
Подключились через модскан к контроллеру с указанными выше параметрами. Соединение есть, но все данные нулевые. Изменяли значения переменных в симуляции, значения в модскане не менялись. Почему так происходит?
Спрашиваете по неправильным адресам.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm - шаг шестой, развернуть плюсик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024