Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.10.2015, 15:56   #1
Reva_Aleksey
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нет связи с OPC сервером

Добрый день.
Прошу помочь советом в следующей ситуации.
На базе SMH 2Gi реализован узел учета сточных вод, для дистанционного опроса данного узла учета предусмотрен com порт. При подключении к 2Gi по проводам (через MOXA 1150) все работает на ура, а вот при использовании радиоудлинителя на базе 2-х модемов CINTERION MC 52i через канал CSD ответ от 2Gi не приходит. Пробовал ОРС Lectus и инсатовский MasterOPC.
Со стороны 2Gi настройки модема
ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X4 &C0 &D2 &S1 \Q0
S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 71,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,1
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"MegaFon"
+CGSMS: 3

Со стороны OPC у модема ехо пробовал и включать и выключать
Reva_Aleksey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 16:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером

Цитата:
Сообщение от Reva_Aleksey Посмотреть сообщение
На базе SMH 2Gi реализован узел учета сточных вод, для дистанционного опроса данного узла учета предусмотрен com порт.

При подключении к 2Gi по проводам
Если вы опрашиваете через RS485, то вам нужно перейти на RS232.

Скорее всего проц радиоудлиннителя слишком медленный для 2Gi. Не успевает переключаться на приём.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 17:12   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером

Цитата:
Сообщение от Reva_Aleksey Посмотреть сообщение
Добрый день.
Прошу помочь советом в следующей ситуации.
На базе SMH 2Gi реализован узел учета сточных вод
УПС! При таком обилии приборов для этой цели...
Цитата:
При подключении к 2Gi по проводам (через MOXA 1150) все работает на ура, а вот при использовании радиоудлинителя на базе 2-х модемов CINTERION MC 52i через канал CSD ответ от 2Gi не приходит.
Прямой шнурок и CSD очень разные вещи.
Совсем непонятно как с S0:000 модем на 2Gi у Вас даже трубку снимает.

Задержки в канале CSD запросто достигают 2-3 секунд соответственно и таймаут должен быть больше этой цифры. Да и межбайтовый таймаут должен быть никак не нулевой. Ориентировочно от 200мс.
Естественно IPR модема и скорость порта 2Gi должны совпадать.

А так куча тепловычислителей работают и по 232-му и по 485-му по CSD.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 17:30   #4
Reva_Aleksey
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

опрашиваю по 232, скорость процессора в модеме не должна влиять, опрашиваем таким же образом большое количество электросчетчиков и промышленных контроллеров УСПД RTU-325 и RTU-327 производства ельстер метроника, но по 485 интерфейсу. Может ли быть проблема в том что 232 интерфейс на 2Gi не полный(без сигналов DTR DTS т.д) ?

конфиг с модема на столе , у 2Gi конечно же автоответ стоит нормальный и таймаут в OPC выставлял от 2500 мс до 5000 всякий разный

Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2015 в 11:08
Reva_Aleksey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 17:49   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию

Ну модем на приборе не может без автоподнятия работать. ATA ему никто не кинет, да и RING не посмотрит.
Цитата:
опрашиваю по 232, скорость процессора в модеме не должна влиять, опрашиваем таким же образом большое количество электросчетчиков и промышленных контроллеров УСПД RTU-325 и RTU-327 производства ельстер метроника, но по 485 интерфейсу
Да нет разницы какой интерфейс, если модем его понимает.
CINTERION MC 52i естественно с 232-м.
Цитата:
Может ли быть проблема в том что 232 интерфейс на 2Gi не полный(без сигналов DTR DTS т.д) ?
Без проблем работает по трем проводам, да и управление потоком у Вас в модеме выключено.

Если скинете в личку конфиг инсата или номер для дозвона могу проверить.

Проглядел
Цитата:
конфиг с модема на столе , у 2Gi конечно же автоответ стоит нормальный
Не вяжется с
Цитата:
Со стороны 2Gi настройки модема
Rx и Tx на модем от 2Gi не попутали?
Бывает.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2015 в 11:08
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 13:55   #6
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8

У меня не отображается значение переменной в Лектусе. Файл карты памяти конвертировал для лектуса вашим конвертером. Проблема именно с этим проектом лоджика, который во вложении.
Вложения
Тип файла: rar на отсылку.rar (652.5 Кбайт, 20 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 15:03   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
У меня не отображается значение переменной в Лектусе. Файл карты памяти конвертировал для лектуса вашим конвертером.
Я открыл ваш конфиг - всё правильно, ничего и не должно читаться.

Оформил всё как нужно - переменная читается и прекрасно передаёт нажатие кнопки.



Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Проблема именно с этим проектом лоджика, который во вложении.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (38.9 Кбайт, 48 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 18:40   #8
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я открыл ваш конфиг - всё правильно, ничего и не должно читаться.

Оформил всё как нужно - переменная читается и прекрасно передаёт нажатие кнопки.





http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231
Я не случайно написал, что проблема именно с этим проектом лоджика. Если создать новый проект, точно такой же, и проделать те же самые манипуляции с конвертером и настройками свойств узла и сом-порта в лектусе, то все работает.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 18:54   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Я не случайно написал, что проблема именно с этим проектом лоджика. Если создать новый проект, точно такой же, и проделать те же самые манипуляции с конвертером и настройками свойств узла и сом-порта в лектусе, то все работает.
Я загрузил ваш проект и открыл ваш файл конфигурации сервера.

Ничего своего. Лоджик у вас, надеюсь, такой же свежий, как и у меня?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 11:52   #10
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничего своего. Лоджик у вас, надеюсь, такой же свежий, как и у меня?
да, 3.28
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 12:05   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
да, 3.28
Мне не удалось подтвердить указанную вами проблему. У меня всё работает.

3.28 лоджиков уже 29 версий выпущено. Самая последняя лежит здесь: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 10:51   #12
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером

Проблема была в слейве, сконфигурированном на сом1, но фактически отсутствующем. Убрал слейв-заработало. Как у вас тогда могло работать, интересно...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 11:36   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Проблема была в слейве, сконфигурированном на сом1, но фактически отсутствующем. Убрал слейв-заработало. Как у вас тогда могло работать, интересно...
Я убрал из проекта и конфига все ваши косяки, проверил, что всё работает и написал вам, что проблем с аппаратурой не вижу.

Т.к. вы не описали свою задачу, мне нечего было ответить вам по вашим программным решениям. Может это вы специально так хотели. Я же не знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.09.2017 в 11:54
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 12:52   #14
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером

Вы зачем это делаете?
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 13:15   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Вы зачем это делаете?
Ну, например, если вы опрашивате Пиксель по эзернету, то проект лоджика полностью корректен и работоспособен.

Если вы опрашиваете Пиксель по RS485, то в проекте косяк - порт занят и опрашивать его нельзя. Как выяснилось, это ваш случай.

У вас дата регистрации 2008 год, также словами "не работает именно этот проект" вы показали, что понимаете, о чём говорите. Соответственно я к вам и отнёсся как к специалисту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 15:28   #16
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с OPC сервером

Понял. Спасибо
dima вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024