Старый 30.10.2017, 11:14   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Насосная станция

В Конструкторе ИТП, в перечне типов контуров, есть контур "Насосная станция/ХВС". Что имеется ввиду? У меня проект насосной станции - 2 насоса, поддержание давления по датчику, с помощью частотника, ввод резерва, как по неисправности, так и для увеличения расхода. Т.е. типовые задачи для насосной. Но в Конструкторе видимо этого нет? Т.к. датчик давления там не выбирается, а зато есть датчики температуры (в том числе наружной), которые не нужны. Сейчас я проект делаю на частотнике Delta, у которого есть соответствующий режим. Но он не дешев и хочется изучить вопрос реализации "дешевый ПЧ + контроллер", возможно выйдет более гибкий вариант.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 11:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
У меня проект насосной станции - 2 насоса, поддержание давления по датчику, с помощью частотника
Поддержка плавного регулирования будет в следующей версии Конструктора. Сейчас вы можете создать контур ХВС и вручную вставить регулятор.

Хотя, на самом деле, можно создать контур ГВС, только вместо датчика температуры подачи подключить датчик давления. Регулятору всё равно, что регулировать, он температуру от давления не отличает


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 11:46   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Спасибо за идею.
Я вам тогда тоже подкину - насосные станции бывают не только на 2 насоса, а и на 3 и больше. Раз вы как раз сейчас делаете новый Конструктор, то может заложите такую возможность - число насосов более 2-х?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 11:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Спасибо за идею.
Я вам тогда тоже подкину - насосные станции бывают не только на 2 насоса, а и на 3 и больше.
Вы не поверите, я это знаю)) На форуме уже много лет как выложен макрос управления системами до 31-го насоса

К нему нужно добавить регулятор и контроль протока. И всё, система готова. Остальное всё есть.


PS. Конструктор ИТП это именно ИТП, самое частое в них - это насосные спарки. Именно на такую спарку Конструктор ИТП и заточен. Три насоса требуют несколько иных алгоритмов управления, под это дело готовится Конструктор насосных станций.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 10:18   #5
Усатый
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Товарищи, не найдётся ли у кого готовой прошивки на повысительную станцию из двух насосов. Имею два частотника, управление 10в, датчик 4-20 на 10мПа, реле давления по сухому ходу, Pixel2511-02. Требуется поддерживать 3.5мПа. Буду крайне признателен, а то заказал для пробы несколько пикселей, а случая опробовать не представлялось, а тут...
Усатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 14:57   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Усатый Посмотреть сообщение
Товарищи, не найдётся ли у кого готовой прошивки на повысительную станцию из двух насосов. Имею два частотника, управление 10в, датчик 4-20 на 10мПа, реле давления по сухому ходу, Pixel2511-02. Требуется поддерживать 3.5мПа. Буду крайне признателен, а то заказал для пробы несколько пикселей, а случая опробовать не представлялось, а тут...
Берёте Конструктор ИТП для Пикселя, создаёте контур ГВС с парой насосов. Управление клапаном ГВС - это задание для ПЧ. Датчик температуры подачи - туда подключаете датчик давления. Контроллер будет думать, что поддерживает температуру, а будет поддерживать давление.

Если сильно не париться и не менять надписи на экране, то будет поддерживаться давление 3.5 градусов цельсия


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 09:49   #7
Усатый
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Спасибо за отклик, котяра. Это я с горяча попрошайничать стал. Хотелось бы в конструкторе видеть полновесную поддержку ХВС, и не мне одному. А так думаю реализовать на контроллере насосную группу с ротацией и авариями, а давление будут поддерживать частотники в режиме ПИД регулирования, хотя для таких целей жирно ставить контроллер, но раз уж завод купил, то надо куда нибудь присобачить.
Усатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 17:04   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Усатый Посмотреть сообщение
Хотелось бы в конструкторе видеть полновесную поддержку ХВС, и не мне одному.
В лайте это уже почти есть. Я не вовремя заболел)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 10:07   #9
Усатый
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В лайте это уже почти есть. Я не вовремя заболел)
Вы я гляжу:"и жнец, и кузнец, и на дуде игрец". Когда планируете обнову конструктора выложить? Кстати, не планируете Pixel под холодилку заточить, вполне норм ЦХМ(центральная холодильная машина, централь) рулить, та-же насосная группа, только необходимо поддерживать два уровня давления, давление\температура(между ними прямая зависимость) кипения фреона(это в "морозилке") и давление\температура конденсации?
Усатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 10:55   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Усатый Посмотреть сообщение
Кстати, не планируете Pixel под холодилку заточить, вполне норм ЦХМ(центральная холодильная машина, централь) рулить, та-же насосная группа, только необходимо поддерживать два уровня давления, давление\температура(между ними прямая зависимость) кипения фреона(это в "морозилке") и давление\температура конденсации?
Если у вас под боком есть объект, на котором можно всё отладить, то можем с вами поработать в этом направлении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 13:02   #11
Усатый
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

15 лет занимался этим грязным делом, но на старость лет осел на "почтовом ящике". К сожалению реального объекта нет, а на стенде вы и сами с усами, нужна реальная динамика. Если что, разве только советом смогу помочь, хотя таких советчиков на рубль кучка.
Усатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 11:59   #12
DiJo
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от Усатый Посмотреть сообщение
Pixel под холодилку заточить, вполне норм ЦХМ(центральная холодильная машина, централь) рулить, та-же насосная группа, только необходимо поддерживать два уровня давления, давление\температура(между ними прямая зависимость) кипения фреона(это в "морозилке") и давление\температура конденсации?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если у вас под боком есть объект, на котором можно всё отладить, то можем с вами поработать в этом направлении.
Arsie, появились с тех пор какие наработки в этом направлении?
ЗЫ: если что, объект есть! Сейчас на pCO работает
DiJo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 19:52   #13
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от DiJo Посмотреть сообщение
Arsie, появились с тех пор какие наработки в этом направлении?
ЗЫ: если что, объект есть! Сейчас на pCO работает
было бы очень интересно под холодилку, готовые решения
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 10:49   #14
neproger
Новичок
 
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

господа а где по рыться за компресорные темы?
neproger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 10:58   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосная станция

Цитата:
Сообщение от neproger Посмотреть сообщение
господа а где по рыться за компресорные темы?
Через поиск, например, по слову "компрессор".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе