Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.06.2023, 14:00   #1
DiJo
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Отображение состояния клапана (решено)

Добрый день!
Есть проект контура (одного, - ГВС или СО, без разницы, и в том, и в другом варианте "проблема" одна и та-же) созданный в конструкторе Lite и залитый на Pixel 2514. Проект работает вполне адекватно. Но!
Статус привода (привод дискретный, 3-позиционный) отображается на экране некорректно. При сигнале на открытие, в течение всего времени прохождения сигнала, на экране отображается надпись "ОТКР" (естественно, слышно срабатывание "открывающего" выходного реле и видна работа привода на открытие). После пропадания сигнала на открытие, надпись "ОТКР" исчезает и сразу появляется надпись "ЗАКР", хотя привод остановлен и никакого сигнала на закрытие не проходит. При сигнале на закрытие клапана (так-же слышно срабатывание "закрывающего" выходного реле и видна работа привода на закрытие), надпись "ЗАКР" висит на экране.
Для меня лично, это не сильно существенно, но Эксплуатацию напрягает ("Клапан остановился, а высвечивается, что он закрывается!?!?")
Вопросы:
- Это баг сборки проекта Конструктором или так и задумано/накосячено разработчиком/программистом ПО?
- Возможно-ли это исправить не переписывая самостоятельно макросы Основного экрана (макросы в созданном Конструктором проекте открываются только для просмотра)?
SMConstructor Lite 0,95 beta , SMLogix 3.34.0236
DiJo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 14:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от DiJo Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть проект контура (одного, - ГВС или СО, без разницы, и в том, и в другом варианте "проблема" одна и та-же) созданный в конструкторе Lite и залитый на Pixel 2514. Проект работает вполне адекватно. Но!
Статус привода (привод дискретный, 3-позиционный) отображается на экране некорректно. При сигнале на открытие, в течение всего времени прохождения сигнала, на экране отображается надпись "ОТКР" (естественно, слышно срабатывание "открывающего" выходного реле и видна работа привода на открытие). После пропадания сигнала на открытие, надпись "ОТКР" исчезает и сразу появляется надпись "ЗАКР", хотя привод остановлен и никакого сигнала на закрытие не проходит. При сигнале на закрытие клапана (так-же слышно срабатывание "закрывающего" выходного реле и видна работа привода на закрытие), надпись "ЗАКР" висит на экране.
Для меня лично, это не сильно существенно, но Эксплуатацию напрягает ("Клапан остановился, а высвечивается, что он закрывается!?!?")
Вопросы:
- Это баг сборки проекта Конструктором или так и задумано/накосячено разработчиком/программистом ПО?
- Возможно-ли это исправить не переписывая самостоятельно макросы Основного экрана (макросы в созданном Конструктором проекте открываются только для просмотра)?
SMConstructor Lite 0,95 beta , SMLogix 3.34.0236
Похоже косяк какой-то. Не слышал о таком. Приложите проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 15:08   #3
DiJo
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Похоже косяк какой-то. Не слышал о таком. Приложите проект.
ОК!

Последний раз редактировалось Arsie, 14.07.2023 в 18:29
DiJo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 15:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от DiJo Посмотреть сообщение
ОК!
Поправил


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.07.2023 в 18:29
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 17:12   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поправил
Видимо и шаблон пора подправить


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 18:10   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Видимо и шаблон пора подправить
Там древний сборщик, работающий под ХП. Целый гемор через виртуалки. Перевод на современную платформу ещё дольше.

Я попробовал поправить, но от вас хоть какой-то тест.

1) поправил код датчиков в проце

2) провёл связь кода датчиков в экране

3) поправил "закр", как здесь

4) обновил лоджик до 3.28.0146

5) доработал меню, чтобы график норм стал адаптироваться


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.06.2023 в 18:32
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 18:18   #7
DiJo
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Видимо и шаблон пора подправить
Похоже, что да.
Есть еще косяки, но их решил самостоятельно.
1. У нас на ГВС нет датчика Т подачи из теплосети. Датчик в проекте "исключил" вводом 9999 в корректировке. Контроллер все-равно бьет аварию по этому датчику. Исключил в проекте сигнал "Авария" с выхода фильтра датчика. Все норм, работает.
2. Пришлось задать на фильтрах дискретных входов состояние НО/НЗ :
- Флажок "Пуск/Стоп" = 0
- Разрешение запуска и управления циркуляционным насосом = 1
Все запускается и работает только при таких значениях
DiJo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 18:27   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от DiJo Посмотреть сообщение
Похоже, что да.
Есть еще косяки, но их решил самостоятельно.
1. У нас на ГВС нет датчика Т подачи из теплосети. Датчик в проекте "исключил" вводом 9999 в корректировке. Контроллер все-равно бьет аварию по этому датчику.
999, а не 9999


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 18:30   #9
DiJo
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поправил
Спасибо!
Залил. Включил в работу. Последил с часик.
Работает. Отображение нормальное.
Но!
На открытие работает четко - выходное реле срабатывает и отображение "Откр" адекватное (длительность импульса сигнала 1сек+/_) => привод открывает.
На закрытие работает нечетко (еще, конечно завтра послежу) - "Закр" промаргивает (в нужное время, а не "хаотично") то как и на открытие (и тогда привод открывает), а то, всего на доли сек, но реле срабатывает не всегда и, соответственно, привод, при этом даже не дергается ...
Но, пока регулятор заданную температуру держит.


Добавлено через 58 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
999, а не 9999
Да, конечно, - в сообщении лишнюю девятку влепил ...

На днях СО-шный контроллер (у нас они раздельно, автономно управляют ГВС и СО) буду подключать в щит. Тоже надо будет подправить ....
DiJo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 18:32   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
попробовал поправить, но от вас хоть какой-то тест.
Постараюсь вечерком пощупать.

Цитата:
обновил лоджик до 3.38.0146


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2023, 13:36   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. 097
Уже лучше.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024