Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.11.2018, 18:34   #691
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Это нормальное поведение.
Для того, чтобы поменять все остальные делайте так:
1. Произвести изменения в макросе
2. Сохранить макрос
3. Подключить сохранённый макрос
4. Выбрать его в списке макросов слева (ЛКМ)
5. Кликать ПКМ по всем макросам и выбирать "Заменить"


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 18:58   #692
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
Вопрос, видимо, совсем чайниковый.. но тема-то как раз для нас, кто только азы познаёт ))

Создаю макрос. Копирую его десяток раз, к каждой копии подключаю свои входы-выходы...

Это нормальное поведение?
У вас типичная ошибка)

Макрос - это именно то, что слово "макрос" означает, а не подпрограмма.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 17:05   #693
Shuric
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Спасибо, прокатило. Сам бы, честно говоря, ни в жизнь не догадался.
Хотя, учитывая, что "У меня типичная ошибка", не мне одному хотелось бы видеть именно подпрограмму
Shuric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 17:08   #694
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

У них есть свой недостаток, например - некоторая неочевидность изменений. Вы изменяете в одном месте, а получаете изменения везде. Придётся создавать отдельную сущность под каждый частный случай. Особенно актуально для макросов с экранными элементами.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 18:27   #695
Shuric
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Для меня (взгляд со стороны человека, который не привыкал к особенностям именно сегнетикса, а действовал интуитивно) очевидным было как раз, поменяв данные в некоторой сущности "Макрос 1", увидеть эти изменения во всех квадратиках, на которых написано "Макрос 1", а не щелкать 50 раз ПКМ.

Видимо, логично иметь для одних случаев макросы в Вашем понимании - как независимые копии одного исходного кода, а для других - подпрограммы - как многократно вызываемый код. Можно воспринять это как хотелку.
Shuric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 18:39   #696
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
Для меня (взгляд со стороны человека, который не привыкал к особенностям именно сегнетикса, а действовал интуитивно) очевидным было как раз, поменяв данные в некоторой сущности "Макрос 1", увидеть эти изменения во всех квадратиках, на которых написано "Макрос 1", а не щелкать 50 раз ПКМ.

Видимо, логично иметь для одних случаев макросы в Вашем понимании - как независимые копии одного исходного кода, а для других - подпрограммы - как многократно вызываемый код. Можно воспринять это как хотелку.
Это старый спор. Сегнетикс скорее всего менять ничего не будет. Но есть системы в которых реализовано то, что вы говорите.
С одной стороны это удобно. Но с другой стороны - об этом нужно всегда помнить - есть вероятность поломать старые программы (такие преценденты у меня были с системой, которая действует так, как Вы описываете).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 19:04   #697
Shuric
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

...есть вероятность поломать старые программы.. - это, видимо, если подключаются внешние подпрограммы. А если они живут только внутри одного проекта - как бы и нет такой опсаности..
Shuric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 11:33   #698
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Shuric Посмотреть сообщение
...есть вероятность поломать старые программы.. - это, видимо, если подключаются внешние подпрограммы. А если они живут только внутри одного проекта - как бы и нет такой опсаности..
Не только внешние, а ещё те программы, которые вам лично незнакомы или о которых вы уже забыли, в каких местах эта подпрограмма используется.

С макросами это принципиально невозможно. Изменяет своё поведение только то, что вы редактируете.

Конечно же, мы никаких шагов в направлении подпрограмм делать не будем. АСУшники, как программисты, как правило гораздо менее дисциплинированы в построении верно структурированных программ. Что уж о них говорить, если "нормальные" программисты постоянно "отстреливают себе ногу", не уследив за вхождениями в какую-нибудь подпрограмму.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 12:17   #699
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У них есть свой недостаток, например - некоторая неочевидность изменений. Вы изменяете в одном месте, а получаете изменения везде. Придётся создавать отдельную сущность под каждый частный случай. Особенно актуально для макросов с экранными элементами.
Не рассмотрен случай, когда нашли ошибку в макросе и ее нужно исправить. Если бы код макроса разделялся всеми экземплярами, то это можно было бы сделать только в одном месте.

А так -- нужно искать все места использования, включая вложенные в других макросах.

У каждого подхода -- свои достоинства и недостатки, я бы предпочел иметь оба варианта подхода. Я бы чаще использовал вариант с общим кодом, т.к. для меня это привычнее и проще в поддержке.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 12:20   #700
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Не рассмотрен случай, когда нашли ошибку в макросе и ее нужно исправить. Если бы код макроса разделялся всеми экземплярами, то это можно было бы сделать только в одном месте.
Часто бывает так, что ошибка проявляется только в одном из сценариев и остальные места просто не нужно исправлять.

Бывает и так, что ошибка, мешая работать в одной части программы, случайно помогает работать другим частям. Тогда исправление вообще обрушивает работу такой программы.

Наши с вами предпочтения - не главное. Целевая группа для FBD не мы с вами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 12:29   #701
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Наши с вами предпочтения - не главное. Целевая группа для FBD не мы с вами.
Я согласен. Текущий подход прост в понимании и реализации, вполне имеет право на жизнь и, собственно, живет :-)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 10:55   #702
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Подскажите по преобразованию bool->int. В справке используется пример с преобразованием в число 53. Если я правильно понял двоичный код читать следует с последнего входа bool к первому. Правильно? Проверял на онлайн преобразовании числа в двоичное представление.

А что делать если я хочу просто взять 4 входа типа bool и преобразовать их в число от 1 до 4. В таком виде это будет работать?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 11:13   #703
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Подскажите по преобразованию bool->int. В справке используется пример с преобразованием в число 53. Если я правильно понял двоичный код читать следует с последнего входа bool к первому. Правильно? Проверял на онлайн преобразовании числа в двоичное представление.

А что делать если я хочу просто взять 4 входа типа bool и преобразовать их в число от 1 до 4. В таком виде это будет работать?
Используйте блок PRCD.

И воспримите как добрый совет, изучите булеву алгебру - это как таблица умножения для любого автоматчика. Ну или хотя бы двоичную систему счисления. Это как алфавит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 20:28   #704
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Я с этого начинал:
http://1553.ru/lessons/uploaded/CODE...z_Pettsold.pdf
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 14:53   #705
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с подключением шлюза ipc das tgw-715 к контроллерам сегнетикс. К 2Gi через этот шлюз подключаю счетчик Ирга, из шести регистров в лучшем случае 1, 2 остальное белеберда. Подключаю счетчик напрямую через RS 485 - все отлично. Подключаю счетчик через шлюз к OPC серверу Мастер Скада, все работает, только в настройках пришлось поставить отмену перестановки байт.
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 12:07   #706
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Есть задача, изменять настройки у Slave(SMH4) как из меню плк, так и удаленно (тоже smh4).
Все прекрасно меняется, но есть вопрос.
При обрыве связи, с мастером, приходит нулевое значение, почему оно не записывается в слейв как изменение параметра ? Надо ли еще как то обработать этот обрыв, что бы не было перезаписи уставки на ноль ?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:40
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 12:23   #707
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
При обрыве связи, с мастером, приходит нулевое значение, почему оно не записывается в слейв как изменение параметра ? Надо ли еще как то обработать этот обрыв, что бы не было перезаписи уставки на ноль ?
Приходит нулевое значение в мастер или в слейв?

И вы пишите что оно одновременно и перезаписывается и не перезаписывается - как это понимать?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 11:07   #708
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приходит нулевое значение в мастер или в слейв?

И вы пишите что оно одновременно и перезаписывается и не перезаписывается - как это понимать?
Ситуация 1
Связь с мастером и слейвом есть
Смены уставок происходят корректно.
Меняю в мастере > изменяется в слейве
Меняю в слейве > меняется в мастере
Ситуация 2
Связи с мастером нет
Меняю в мастере > в слейве не меняется ( нет связи)
Но у слейва, после обрыва связи в регистре висит старое значение
В мастере уставка отправляется в слейв только после изменения.
Вот и не понятно, почему 0 не пишется в слейв, который висит в регистре на входе в смарт . Или этот 0 (который на 1 картинке выше) не совсем ноль, null или еще что ?
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 11:18   #709
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Ситуация 1
Связь с мастером и слейвом есть
Смены уставок происходят корректно.
Меняю в мастере > изменяется в слейве
Меняю в слейве > меняется в мастере
Ситуация 2
Связи с мастером нет
Меняю в мастере > в слейве не меняется ( нет связи)
Но у слейва, после обрыва связи в регистре висит старое значение
В мастере уставка отправляется в слейв только после изменения.
Это всё правильно и так должно быть.



Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Вот и не понятно, почему 0 не пишется в слейв, который висит в регистре на входе в смарт . Или этот 0 (который на 1 картинке выше) не совсем ноль, null или еще что ?
А вот этот абзац просто противоречит первому. Откуда ноль, если "у слейва, после обрыва связи в регистре висит старое значение" - это ваши же слова.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 11:27   #710
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вот этот абзац просто противоречит первому. Откуда ноль, если "у слейва, после обрыва связи в регистре висит старое значение" - это ваши же слова.
Хотел сказать одно сказал другое.
В регистре весит старое значение после обрыва
После восстановления связи в том регистре 0
Далее
В смарте слейва
На вход уставки идет ноль, а на выходе 3. Почему этот ноль не переписал тройку ?
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 11:43   #711
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Хотел сказать одно сказал другое.
В регистре весит старое значение после обрыва
После восстановления связи в том регистре 0
Далее
В смарте слейва
На вход уставки идет ноль, а на выходе 3. Почему этот ноль не переписал тройку ?
Если при восстановлении связи 0, то с мастера этот 0 передался. Это точно восстановление связи, а не перезапуск слейва?

Проект приложите, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 12:59   #712
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если при восстановлении связи 0, то с мастера этот 0 передался. Это точно восстановление связи, а не перезапуск слейва?

Проект приложите, пожалуйста.
Оно работает вроде как корректно, но не понятно, почему в смарт число приходит, но не перезаписывается.
Вот как на картинке во вложении, почему переменная из регистра не перезаписала значение в смарте. Но мне и не надо что бы перезаписывалась она, но хочу понять механизм записи.
Получается что смарт переписывает входящую переменную только при ее изменении ?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:41
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 13:05   #713
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Оно работает вроде как корректно, но не понятно, почему в смарт число приходит, но не перезаписывается.
Вот как на картинке во вложении, почему переменная из регистра не перезаписала значение в смарте. Но мне и не надо что бы перезаписывалась она, но хочу понять механизм записи.
Получается что смарт переписывает входящую переменную только при ее изменении ?
Попробовал запустить слейв, всё меняется. И ноль записывается, если его записать.

При перезапуске контроллера-слейва ноль не пишется, но это тоже правильно и логично.

Поэтому я пока не могу поднять поднятой вами проблемы. Какой версией лоджика пользуетесь?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 16:24   #714
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробовал запустить слейв, всё меняется. И ноль записывается, если его записать.

При перезапуске контроллера-слейва ноль не пишется, но это тоже правильно и логично.

Поэтому я пока не могу поднять поднятой вами проблемы. Какой версией лоджика пользуетесь?
Версия последняя,
А можно объяснить почему логично ? в каких еще случаях может не записаться переменная на вход смарта ? Я спрашиваю к тому, что бы понять, стоит ли ^reg писать переменную или нет.
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 16:29   #715
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Версия последняя,
А можно объяснить почему логично ? в каких еще случаях может не записаться переменная на вход смарта ? Я спрашиваю к тому, что бы понять, стоит ли ^reg писать переменную или нет.
Потому что 0 при запуске это не 0, а отсутствие данных. Ничего сменилось на ноль. Ничего и не произошло.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 10:09   #716
Alexey_76
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Доброго времени суток!

Есть задача, при нажатии кнопки 1, вкл. дискретного выхода 1 И подача 10 вольт на аналоговый выход 1, затем при сработке датчика 1, вкл. дискретного выхода 1 (в смысле единица на нем остается) и подача 3 вольта на аналоговый выход 1. Другими словами две скорости на привод. Начинаем движение на максимуме, затем "мягкое приземление" на меньшей скорости. Пробовал через PRCD, через д-тригер, пока никак.
Alexey_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 11:11   #717
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Alexey_76 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!

Есть задача, при нажатии кнопки 1, вкл. дискретного выхода 1 И подача 10 вольт на аналоговый выход 1, затем при сработке датчика 1, вкл. дискретного выхода 1 (в смысле единица на нем остается) и подача 3 вольта на аналоговый выход 1. Другими словами две скорости на привод. Начинаем движение на максимуме, затем "мягкое приземление" на меньшей скорости. Пробовал через PRCD, через д-тригер, пока никак.
Определите, пожалуйста, ступенями 0В-10В-3В, или "мягкое приземление".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 11:57   #718
Alexey_76
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Начало
1) Нет включения дискретного входа, 0 вольт на аналоговый выход и дискретный выход в логическом 0.

2) Включение дискретного входа на аналоговый выход 10 вольт и дискретный выход в логическую 1.

3) Первый датчик переключает аналоговый выход с 10 вольт на 3 вольта (дискретный выход в логической 1),

4) Второй датчик 0 вольт на аналоговый выход и логический 0 на дискретный выход.(конец движения)
Alexey_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 12:10   #719
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Alexey_76 Посмотреть сообщение
Начало
1) Нет включения дискретного входа, 0 вольт на аналоговый выход и дискретный выход в логическом 0.

2) Включение дискретного входа на аналоговый выход 10 вольт и дискретный выход в логическую 1.

3) Первый датчик переключает аналоговый выход с 10 вольт на 3 вольта (дискретный выход в логической 1),

4) Второй датчик 0 вольт на аналоговый выход и логический 0 на дискретный выход.(конец движения)
Чем отличается "дискретный вход" от "первого датчика"? Когда этот вход отключается?

Вот честно, составитель ТЗ из вас никакой Если задачу грамотно сформулировать, это уже на 90% будет её решение


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 12:23   #720
Alexey_76
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Дискретный вход кнопка без фиксации sr-тригером пускается (замыкает питание на привод). Кран опускается. Первый датчик заведен на другой вход, пока до него кран опускается движение на макс. скорости 10 вольт на аналоговый выход. Когда до него доходит, при срабатывании первого датчика скорость снижается путем подачи на тот же аналоговый выход 3 вольта. В конце стоит второй датчик который все отключает.
Alexey_76 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024