Появился вопрос по организации сети TCP

Сейчас связан trim через ethernet с тремя пикселями посредством роутера.
На триме стоит пульт вентиляции, на пикселях стандартные программы вентиляции.

Появилось желание завести в сеть ПК со скадой системой. Какие варианты вижу:

1) Просто втыкаем компьютер в сеть и пытаемся напрямую обратиться к пикселям. Пробовал, не получилось. Вычитал, что сетевая карта у пикселей держит только одно подключение одновременно. Собственно это трим, а ПК встает в бесконечную очередь и ждет пока трим не отвалится. Правильно рассуждаю?

2) У трима два lan порта. По второму порту у меня идет опрос пикселей посредство роутера. А по первому порту подключаем ПК, считываем с трима данные о состоянии пикселей и если получится ими управляем.
Встает вопрос о работоспособности такой системы.

3) Опять же второй порт используем для опроса пикселей через роутер. А первый порт заводим в роутер (можно ли использовать тот же роутер?). И к этому же роутеру подключаем ПК. И также пытаемся опросить трим. Тут вообще не понятно, будет ли такое работать.

Прикрепляю к каждому варианту схему.

... На фотках ПС это и есть компьютер, некая квинтэссенция ПК и PC
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (52.4 Кбайт, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (47.0 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (52.6 Кбайт, 36 просмотров)

Последний раз редактировалось Pushin, 05.02.2019 в 15:02 Причина: Добавил пояснения
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК, trim и несколько pixel

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
1) Просто втыкаем компьютер в сеть и пытаемся напрямую обратиться к пикселям. Пробовал, не получилось. Вычитал, что сетевая карта у пикселей держит только одно подключение одновременно. Собственно это трим, а ПК встает в бесконечную очередь и ждет пока трим не отвалится. Правильно рассуждаю?
Верно.


Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
2) У трима два lan порта. По второму порту у меня идет опрос пикселей посредство роутера. А по первому порту подключаем ПК, считываем с трима данные о состоянии пикселей и если получится ими управляем.
Встает вопрос о работоспособности такой системы.

3) Опять же второй порт используем для опроса пикселей через роутер. А первый порт заводим в роутер (можно ли использовать тот же роутер?). И к этому же роутеру подключаем ПК. И также пытаемся опросить трим. Тут вообще не понятно, будет ли такое работать.
Для всего этого второй LAN не нужен. ПК можно подключать к первому. В программе Трима сделать приём данных от ПК и управление Пикселями.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:29   #3
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК, trim и несколько pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Верно.




Для всего этого второй LAN не нужен. ПК можно подключать к первому. В программе Трима сделать приём данных от ПК и управление Пикселями.
Понял вас. Вопросов нет, спасибо.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:29   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК, trim и несколько pixel

трим по 485му на пиксели
скада по эзернету теже самые пиксели.
я бы сперва так попробовал


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:42   #5
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК, trim и несколько pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
трим по 485му на пиксели
скада по эзернету теже самые пиксели.
я бы сперва так попробовал
Пикселя просто не совсем напрямую подключены.
Прикрепил схему для одного пикселя, тут ключевой элемент вай фай. такое только роутеры умеют, поэтому полагаю что только езернет протоколы.
Изображения
Тип файла: jpeg 18E41468-C775-4352-B4D0-0ABA67D563A8.jpeg (38.8 Кбайт, 57 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:46   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК, trim и несколько pixel

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Пикселя просто не совсем напрямую подключены.
Прикрепил схему для одного пикселя, тут ключевой элемент вай фай. такое только роутеры умеют, поэтому полагаю что только езернет протоколы.
Это не имеет никакой разницы. Второй порт нужно использовать только если требуется создать полностью физически и логически независимую эзернет-сеть.

Ну, например, если в одной сети должен быть интернет, а во второй нет. Или если делать отказоустойчивые сети (тут ещё и роутеры специальные нужны).

С точки зрения нужного вами обмена данными никакой разницы нет, разве что два порта чуть усложнят настройку всего этого хозяйства.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024