Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.03.2023, 18:30   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Овен МВ110 224 16Д глючит

День добрый, коллеги, подскажите в чем может быть причина:
дано: пиксель мастер, опрашивает 3 шт. МВ110 224 16Д, + МУ110 224 16Р +МВ110 224 8АС по СОМ1. Все модули в одном шкафу, на одной ДИН-рейке, длинна линии меньше метра.
Почему то опрос 3 модуля неправильный. то есть, если меняю состояние дискретных входов, ( на модуле индикаторы загораюся) , ошибок нет, но на пиксель состояние выдается предыдущее.

Пример - замыкаю вход 9, 10 - модуль показывает что состояние входа разомкнутое. Если снять питание с модуля и подать по новой - первый опрос правильный, но на последущее изменение состояний входов не реагирует. Ошибок связи нет, пробовал мониторить опрос с помощью Spy485 - все норм, остальные модули работают без проблем. Просто модуль передает неверные данные, несмотря на то, что индикация входа на модуле работает правильно


ссылкка на программу
https://cloud.mail.ru/public/wjbr/euoAqiDEd

Последний раз редактировалось andre, 09.03.2023 в 18:35 Причина: добавил ссылку
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2023, 18:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с "Овен МВ110 224 16Д

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Ошибок связи нет, пробовал мониторить опрос с помощью Spy485 - все норм, остальные модули работают без проблем. Просто модуль передает неверные данные, несмотря на то, что индикация входа на модуле работает правильно
Почему не на форум овна?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2023, 18:45   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с "Овен МВ110 224 16Д

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему не на форум овна?
Арсений, я просто спрашиваю, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
на том форуме я тоже поспрашиваю.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2023, 19:59   #4
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
пробовал мониторить опрос с помощью Spy485 - все норм
В смысле все норм?, в посылке приходит то что происходит по факту? (при замыкании и размыкании данные в посылке меняются?), или тоже отсылается неверное значение? (постоянно одно и тоже)...

Параметры опроса модулей у вас по максимум... 115200 8 N 2... Хорошо конечно что все справляется, но у модуля ОВЕН есть ограничения при котором нельзя применять 8 бит 2 стоп бита и контроль четности... У вас он отключен...

Пробовали играться с разными параметрами связи, на параметрах по умолчанию все тоже самое?... Пробовали менять модуль местами с другими аналогичными? (может место установки проклятое )), ну или кто то расключил не так что-то в шкафу)...


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2023, 22:33   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Данные в посылке не меняются. Меняются только в том случае, если на несколько секунд снять питание модуля и подать обратно. Хотя иногда, не понятно с какой периодичностью происходит верный опрос. На практике выглядит как будто задержка в 3-5 минут, подал сигнал на вход , минут через 5 он может отобразится в посылке. А может и нет ( в приведенной программе специально 9-10 вход модуля связал с индикацией пикселя для контроля. Со скоростями обмена игрался, завтра попробую другие параметры порта. Арсений, вопрос: пиксель поддерживает одновременную работу на разных скоростях по СОМ?
На фото пример мониторинга порта, глючный модуль опрашивается по адресу 48
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20230309_123931_282.jpg (503.8 Кбайт, 33 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 08:38   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

если прицепить модули по одному - отвечают все нормально?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 11:39   #7
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
На фото пример мониторинга порта, глючный модуль опрашивается по адресу 48
Мдя... вопрос и ответ корректны... Значит проблема в самом модуле ОВЕН.
Попробуйте модуль поопрашивать как предложил LordN, можно с компьютера и от другого источника питания, программой modbus pool например. Посмотрите что будет получаться (а то вдруг у вас там 2 модуля с одним и тем же адресом, или вообще адрес 48 не у него, все бывает).

Потом попробуйте поопрашивать другими программами (разными протоколами).
Например его конфигурационная программа может отображать состояние входов или нет?.
Хоть скачайте OPC server OWEN перенастройте модуль на другой протокол. Попробуйте опросить. Если уже и там аналогичная ситуация. То явно модуль проблемный.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 19:57   #8
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Вернулся с объекта.
В общем, похоже на сильные помехи сети, но не совсем понятно из за чего. В шкафу нет частотников, силовое оборудование на контакторах. Смена скорости порта , число стоповых бит ни к чему не привела. При установке параметров по умолчанию для овена (9600, N, 8, 1) отвалились остальные модули 16din. 8АС и релейный работают нормально. Через модбас пол опрашиваются через раз, родная конфигурационная программа тоже периодически теряет модули ( сом 1 контролера отключал на время проверки) Немного помогло когда провода связи вытащил из кабель канала, соединил модули сверху, разнёсся витуху на максимум от других проводов. Экранированного не было, в следующий раз попробую, хотя не понятно общая длина не более полуметра.
В общем, самые неустойчивые модули 16 Дин.
У третьего модуля осталась проблемма - по модбасу верно передаются первые восемь входов, их изменение отслеживается без проблем. Если меняю значение входов 9-16 то значение на выходе остается неизменным..
Если меняю значение одновременно 1-8 и 9-16 вход ( например первый и четырнадцатый ) то все ок, если только 14 то данные не обновляются, хотя монитор порта spy485 показывает что обмен идет нормально.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 20:40   #9
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

фото шкафа


https://cloud.mail.ru/public/EoeA/GCk3qHCdF
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 20:41   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Вернулся с объекта.
В общем, похоже на сильные помехи сети, но не совсем понятно из за чего. В шкафу нет частотников, силовое оборудование на контакторах. Смена скорости порта , число стоповых бит ни к чему не привела. При установке параметров по умолчанию для овена (9600, N, 8, 1) отвалились остальные модули 16din. 8АС и релейный работают нормально. Через модбас пол опрашиваются через раз, родная конфигурационная программа тоже периодически теряет модули ( сом 1 контролера отключал на время проверки) Немного помогло когда провода связи вытащил из кабель канала, соединил модули сверху, разнёсся витуху на максимум от других проводов. Экранированного не было, в следующий раз попробую, хотя не понятно общая длина не более полуметра.
В общем, самые неустойчивые модули 16 Дин.
У третьего модуля осталась проблемма - по модбасу верно передаются первые восемь входов, их изменение отслеживается без проблем. Если меняю значение входов 9-16 то значение на выходе остается неизменным..
Если меняю значение одновременно 1-8 и 9-16 вход ( например первый и четырнадцатый ) то все ок, если только 14 то данные не обновляются, хотя монитор порта spy485 показывает что обмен идет нормально.
не иначе какой-то имп.бп срёт в шину


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 20:56   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/drc-100b
раньше MEAN WELL › вроде ни в чем предосудительном замечены не были, но в следующий раз посмотрю как все работает от батареи, она там установлена.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 21:11   #12
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Как происходит подача сигнала на DI (относительно COM или от питания)?


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 21:12   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/drc-100b
раньше MEAN WELL › вроде ни в чем предосудительном замечены не были, но в следующий раз посмотрю как все работает от батареи, она там установлена.
в мр-ках овеновских тоже бп есть.
и вообще - возьмите где-нить осцил и потыкайтесь им в разные провода.

на моей практике была охеренная проблема с работой мультизоны в одном пафосном месте и никто не мог найти причину пока я не потыкался осциллом в разные железяки вокруг да рядом и не выяснил, что какой-то чудень установил передатчик на несколько десятков(а м.б. и сотен) ватт недалеко от НБ и запитал его как попало. плюс кабель снижения был из дерьма и палок и светился как солнце в космосе.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 21:41   #14
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Как происходит подача сигнала на DI (относительно COM или от питания)?
Сухой контакт, Вход Di модуля замыкается на COM этого же модуля.
Правда, все СОМ трех модулей обьедены.

https://owen.ru/uploads/25/cxema-pod...-mv110-16d.jpg


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в мр-ках овеновских тоже бп есть.
и вообще - возьмите где-нить осцил и потыкайтесь им в разные провода.

на моей практике была охеренная проблема с работой мультизоны в одном пафосном месте и никто не мог найти причину пока я не потыкался осциллом в разные железяки вокруг да рядом и не выяснил, что какой-то чудень установил передатчик на несколько десятков(а м.б. и сотен) ватт недалеко от НБ и запитал его как попало. плюс кабель снижения был из дерьма и палок и светился как солнце в космосе.
Осцилограф есть , можно будет глянуть, хотя вряд ли внешние передатчики. Контроллер в железном шкафу, шкаф в железном контейнере, контейнер заземлен, в поле) внутри несколько насосов, ПЧ нет. По Eternet связан с панелью винтек в помещении оператора, метров 100, тут нареканий по связи нет.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2023, 22:49   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

Цитата:
Правда, все СОМ трех модулей обьедены.
пробуйте развязать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.03.2023, 23:23   #16
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

хм... я бы попробовал все-таки снял модуль, рядом с компьютером запитал его от другого источника питания на 24В, наладил связь с компьютером на более меньшую скорость например 19200 8N1, запустил бы modbus pool, и протестировал замыкая DI на COM и наблюдал бы за изменениями. Если все повторяется точ в точ как было (а именно замыкая контакт на модуле и получать информацию по modbus что он разомкнут, когда на модуле индикация есть что он замкнут), то явно проблема в модуле. Можно писать в техническую поддержку ОВЕН. У этих модулей есть прошивки, может есть решение или предположение о таком поведении у производителя.

Помехи могут влиять на связь, но данные в посылке они изменить не могут, т.к. есть контрольная сумма, устройство примет этот пакет, проверит контрольную сумму. И выдаст ошибку пакета.

Если интересуют помехи в связи, то необходимо искать причину, источник... Может быть все что угодно, даже неисправная микросхема RS-485 в одном из приборов...


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.03.2023, 03:24   #17
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен МВ110 224 16Д глючит

ближайший месяц на обьект попасть не получится,
временно проблемму решили перенеся 2 входа (13 и 14) с МВ110 16D на свободные входы пикселя.
Всем спасибо за участие и сочуствие
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024