По умолчанию ПИД регулятор для холода (решено)

Доброго дня !

Необходимо управлять охлаждением серверной 4-мя кондиционерами по принципу добавления ступеней . Загвоздка в том , что ПИД регулятор my_PID v5, как я понимаю , работает на нагрев.Не подскажите , как переделать регулятор для работы на холод ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 18:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПИД регулятор для холода

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Доброго дня !

Необходимо управлять охлаждением серверной 4-мя кондиционерами по принципу добавления ступеней . Загвоздка в том , что ПИД регулятор my_PID v5, как я понимаю , работает на нагрев.Не подскажите , как переделать регулятор для работы на холод ?
Меняете датчик и уставку местами. Научно это называется сменой знака регулирования.

PS. В математике не существует таких понятий, как регуляторы холода или тепла. Математике от этого ни тепло ни холодно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 20:00   #3
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПИД регулятор для холода

Спасибо . Я так и поступил , но не был уверен , что не будет неприятных сюрпризов.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.06.2017 в 19:29
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024