|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.08.2011, 23:12 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel греется
Маленький вопрос к тех.поддержке.
Опыта эксплуатации Pixel-a нет (SMH-есть). На столе - эксперементирую пока- пиксель нагревается градусов до 40 - 45 (дин-рейка на которой собран стенд ещё больше - это нормально? Состав стенда: Тр-р ABB TM40 (28V х.х. 26V-под нагрузкой), Pixel 2512 c памятью и Ethernet модулем (подключен OPC сервер), соответственно через штатный RS-485 SMlogix в режиме отладки, модуль расширения MR602. Все аналоговые входы (кроме АI5) нагружены сопротивлениями. Аналоговые выходы не использую, Дискретные входы соответственно через перемычки замкнуты на внутренний источник питания (клема 23). Внутрение даные пикселя +24V=30V, +5V=4875, При питании постоянным током 24V ток потребления 240 mA. Переменое такого малого диапазона замерить нечем . |
23.08.2011, 07:13 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Pixel греется
Цитата:
|
|
23.08.2011, 11:38 | #3 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel греется
Цитата:
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
24.08.2011, 09:13 | #4 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel греется
Извените, что пропал. Вот фото. Без транса тоже греется. Завтра стащу пирометр и детально во всех точках замерю. Есть в принципе ещё 2 Пикселя, но со склада надо получать.
|
24.08.2011, 11:52 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel греется
Цитата:
2) Источник питания греется всегда, даже если он импульсный. Отодвиньте его от контроллера хотя бы на пару миллиметров. Да и вообще, для всяких нагревающихся устройств (мощные автоматы, термореле, УЗД, контроллеры, ИП) полезно оставлять по бокам промежутки по миллиметру-два - обычно в этом случае вся система становится намного более живучей . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.08.2011, 12:11 | #6 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel греется
Да действительно, закрепил вертикально, температурный режим улучшился. Спасибо Arsie.
|