|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.11.2018, 14:49 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь со Скадой по 3G модему
Здравствуйте! У меня задача сделать СКАДУ для мониторинга показаний датчиков на охладительных системах нескольких вагонов используя 3G модем. Поскольку с модемами я ни разу не работал (и организация работы по сети для меня тёмный лес, пока что), у меня есть несколько вопросов:
1). Если я правильно понимаю, то для этого проекта не годится SMH2010, т.к. он не поддерживает обмен по GPRS. 2). Я планирую использовать в качестве web-сервера для SimpleScada постоянно включенный ПК. Для передачи данных с вагонного 3G модема нужно ли будет покупать 3G модем для этого компьютера? 3). Вагоны находятся в движении и будут скорее всего часто менять зоны покрытия оператора, нужно ли это учитывать при покупке сим карты? 4). Если, скажем, вагон заедет в тоннель или любое другое место, где нет GPRS связи, то все отправленные данные будут теряться? Или есть какая-то функция для буферизации данных? (Скажем, связь пропала на 2 часа. Как только она появилась, контроллер послал на сервер пакет с накопленными данными за прошедшие 2 часа) |
23.11.2018, 15:07 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Связь со Скадой по 3G модему
1) В зависимости от того, какой модем вы используете. Если AT-совместимый, то работает, если USB - то не работает
2) Модем не нужен, нужно подключение к интернет. Но, опять же, при использовании SMH2010 интернет не нужен, но нужен второй модем у компьютера 3) Скорее при выборе оператора 4) Обмен со СКАДА всегда построен в виде "запрос-ответ". Т.е. данные за то время, которое не было связи, будут потеряны ------------ В вашем случае лучше всего использовать SMH4/Trim5 с системой логирования нужных вам параметров. Компьютер АРМ раз в какое-то время должен считывать этот архив, обрабатывать его и, по необходимости, визуализировать. Такие системы формально не относятся к категории SCADA, это оффлайн-системы. Отталкиваться, как всегда, нужно от ТЗ. Возможно вам нужно совмещать оба подхода. А возможно, и не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.11.2018, 15:12 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь со Скадой по 3G модему
В SMLogix есть какие-то готовые макросы для создания логов нужных параметров, или их придётся писать самому?
|
23.11.2018, 15:22 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Связь со Скадой по 3G модему
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthrea...highlight=3.29 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.11.2018, 20:20 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Связь со Скадой по 3G модему
Цитата:
вроде в том проекте план был такой: -ftp сервер в офисе, -в каждом smh4 пишется архив значений, за несколько суток. -так же в каждом smh4 на с+ клиент ftp, покрытие хорошое появилось, "вагончик" скинул в офис архивы за пару суток возникла необходимость - открываете офисный сервак ftp, находите папку с нужным вагоном, находите нужный месяц, открываете в exel и анализируете Последний раз редактировалось Ruslangsm, 24.11.2018 в 02:32 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
pixel и неустойчивая связь | tvf | Вопросы о Pixel | 10 | 07.02.2020 10:45 |
Пропадает связь по RS485 с ОВЕН (решено) | alex.vas | Связь с внешним миром | 12 | 04.07.2018 18:57 |
Нестабильная связь с Pixel | ngs | Вопросы о Pixel | 10 | 10.06.2016 00:48 |
Пропадает связь со внешними устройствами | Михаил Муромцев | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 21.04.2015 17:48 |
Связь со слэйвом, имеющем другой протокол обмена. Связь через Интернет | KVA | Связь с внешним миром | 4 | 25.01.2009 12:25 |