Нужна помощь.Есть задача в 2gi вести суточные архивы, 1Хreal 1 раз в сутки,глубина -1 год. С последующей возможностью выгрузки архива в Excel. Скады у Заказчика нет, архивы должны храниться на контроллере.
Посоветуйте как реализовать.
Roman_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 09:35   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel

У вас есть навыки программирования на С++, кросс-компиляции и работы в Linux? Ну либо доступ к программисту с такими навыками нужен.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 10:18   #3
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У вас есть навыки программирования на С++, кросс-компиляции и работы в Linux? Ну либо доступ к программисту с такими навыками нужен.
расширь сознание коллега

Цитата:
Roman_M
можно демо версией лектус опс читать в exel
вот пример
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=323

мне для понимания справка OPC помогла
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 10:37   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение



можно демо версией лектус опс читать в exel
вот пример
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=323

мне для понимания справка OPC помогла
В условиях задачи хранение архива на контроллере.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 12:24   #5
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В условиях задачи хранение архива на контроллере.
тебе запретили в EEPROM хранить? не разочаровывай меня
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 15:08   #6
Roman_M
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel

Я правильно понимаю?
1.Данные сохраняем в EEPROM.В формате:
а.YY(int)
б.MM(int)
в.DD(int)
г.Real(int)
2.Далее привязываю ячейки к переменным модбас.
3.Как они там появились, на основе карты контроллера делаем конфиг файл для ОРС сервера.
4. Как данные появились в ОРС сервере, Excel файлом (DDE) подключаюсь к ОРС серверу и забираю архивы с контроллера.
Roman_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 15:09   #7
Roman_M
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel

Цитата:
Сообщение от Roman_M Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю?
1.Данные сохраняем в EEPROM.В формате:
а.YY(int)
б.MM(int)
в.DD(int)
г.Real(int)
2.Далее привязываю ячейки к переменным модбас.
3.Как они там появились, на основе карты контроллера делаем конфиг файл для ОРС сервера.
4. Как данные появились в ОРС сервере, Excel файлом (DDE) подключаюсь к ОРС серверу и забираю архивы с контроллера.
г.Real(float)
Roman_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 16:22   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel

Цитата:
Сообщение от Roman_M Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю?
1.Данные сохраняем в EEPROM.В формате:
а.YY(int)
б.MM(int)
в.DD(int)
г.Real(int)
2.Далее привязываю ячейки к переменным модбас.
3.Как они там появились, на основе карты контроллера делаем конфиг файл для ОРС сервера.
4. Как данные появились в ОРС сервере, Excel файлом (DDE) подключаюсь к ОРС серверу и забираю архивы с контроллера.
лучше попробовать один раз чтобы понять как это

ну так то да exel через opc видит значения переменных модбас, после старта опроса.
как прочитал вы эти ячейки можете скопировать в ворд например ну или в другой exel
и сохранить.

можно сделать много переменных 360×4 и читать все сразу.
можно как у Арсения накодить в exel и по очереди через 4 переменные прочитать весь архив на 360 срезов.

как лучше не знаю опыта нет, пусть техподдержка ответит, я чисто про возможность указал
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 08:10   #9
Roman_M
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
лучше попробовать один раз чтобы понять как это
Попробовал. Схема рабочая.Спасибо.
Для Заказчика это будет сложно, тем более если Заказчик каждый раз будет разный.Напишем приложение на VS (подключился по Ethernet, ip выставил, кнопку нажал, архив в Excel на компьютере).
Roman_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 15:09   #10
Vladimir21
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2gi+Excel (решено)

Цитата:
Сообщение от Roman_M Посмотреть сообщение
Нужна помощь.Есть задача в 2gi вести суточные архивы, 1Хreal 1 раз в сутки,глубина -1 год. С последующей возможностью выгрузки архива в Excel. Скады у Заказчика нет, архивы должны храниться на контроллере.
Посоветуйте как реализовать.
Как реализовали эту задачу, можете поделится примером?
Vladimir21 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024