|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.08.2018, 20:28 | #1 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить
Цитата:
|
|
18.08.2018, 10:43 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Delta electronics VFD-S
Цитата:
У меня к сожалению сдох винт и все программы и документация утеряны. |
|
20.08.2018, 11:16 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите, сил нет написать модель!
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2018, 19:30 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить
Цитата:
|
|
20.08.2018, 20:02 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить
Сравнил еще раз карты памяти у себя и в представленном выше примере. Разница была только в периодах опроса. Установил периоды опроса как на картинке и получил все интересующие меня данные. ПЧ видится и отзывается. Из каких соображений происходит выбор того или иного значения периода опроса? Планируется три ПЧ в одной сети с контроллером.
А так вроде все понятно. Продолжаю работу над проектом. |
20.08.2018, 20:13 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить
Цитата:
постепенно увеличивая частоту опроса найдёте частоту при которой связь станет плохой или вообще пропадет. эту цифру умножьте на 10 или 20 и спите спокойно. |
|
20.08.2018, 20:21 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить
Цитата:
|
|
20.08.2018, 23:05 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить
Цитата:
"Частота на выходе", "Код ошибки" и "Cлово состояния" переключите с "R/W (out)" на "R (out)". Эти же параметры только для чтения, иначе, ошибка обмена возникает и лишние запросы. И не спутайте "R (out)" с "R (in)". Последний раз редактировалось Gel, 20.08.2018 в 23:18 |
|