По умолчанию Режим отладки по Ethernet в SMLogix (решено)

ДД, залили программу в контроллер Pixel 2511, сам контроллер опрашивает несколько устройств по протоколу ModBus RTU, и часть данных передает в сеть по Ethernet. Собственно вопрос такой, как теперь поключиться к Pixel 2511 для отладки? Порт 485 занят, ставлю галку в SMLogix "отладка по Ethernet" тоже не подключается. Уже откинул сеть ModBus RTU, ставлю в Pixel режим слейв, запуск F12 - прога заливается, отладка нет! Как быть?
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 18:50   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки в SMLogix

Смотри тут!
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 22:00   #3
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки в SMLogix

что-то я не вижу там решения по отладке конкретно для моего случая
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 22:23   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки в SMLogix

я делаю так
- создаю проект у которого слейвы только на com порту
- в настройках связи ставлю отладка по ethernet
- в проекте в свойствах контроллера прописываю ip и маску (ip отличный от ПК)
-подключаю кабель и к com и к ethernet
-жму загрузить и подключится
-как только лоджик загрузил и перешел в отладку, я выдергиваю с com порта кабель конвертера и втыкаю туда слейв
-теперь вижу в отладке общение слейва и контроллера

Ruslangsm сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 11:02   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки в SMLogix

А слабо данную последовательность вписать в справку?

serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 13:28   #6
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки в SMLogix

Тоже по вышеприведенной схеме пытался вчера сделать, но что-то никак не хотел он у меня соединяться. Сегодня прочитав ваше сообщение все-таки убедился что эта схема должна быть рабочей..... Сегодня попробовал снова, и ура заработало. Видать вчера уже сонный был
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4 не видится в SMLogix (решено) marat Вопросы о SMH4 2 04.04.2019 19:52
режим отладки (решено) andre Связь с внешним миром 2 06.03.2017 13:40
SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено) armk22 Вопросы о SMH-2G(i) 11 23.12.2016 11:50
Режим отладки при подключенном ПЧ (решено) Aiven SMLogix 5 13.04.2016 14:56
Режим отладки Tretyak SMLogix 17 25.08.2009 12:36


Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023