Совместимость Ethernet-модуля между PIXEL и SMH2G
У нас завалялся Ethernet-модуль от старого PIXEL. Оказался не нужен. Решил использовать на SMH2G. Вставил модуль в контроллер и подключил его к свитчу сети. Но SMLogic (последний) никак не может обнаружить контроллер! Настроил IP (192.168.1.111), маску (255.255.255.0) и шлюз (192.168.1.1). Сделал сброс контроллера. Ping с модулем контроллера проходит нормально, но в окне "Поиск и диагностика" в сети ничего не обнаруживается! Подходит ли сетевой модуль от PIXEL к SMH2G или что я мог упустить в настройках?
Заранее благодарю за ответ! |
09.01.2015, 15:53 | #2 |
Member
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Совместимость Ethernet-модуля между PIXEL и SMH2G
SMH2G не программируется через Ethernet-модуль. Он его только для Modbus-TCP использует.
А так да, модуль подходит ко всем контроллерам. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH2G для управления Pixel | vano_e_84@mail.ru | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 20.09.2019 15:03 |
Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR | vorukh9797 | Форум Segnetics | 14 | 15.05.2019 15:09 |
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus | OTA | Связь с внешним миром | 1 | 07.06.2017 13:11 |
Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU | Oleg_Lessar | Вопросы о Pixel | 2 | 14.03.2016 10:02 |
Подключение удалённого устройства к Pixel по Ethernet с питанием PoE | ЗВЕРЬ | Связь с внешним миром | 4 | 27.02.2013 17:55 |