|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
29.10.2013, 19:47 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ремонт Aout своими силами (решено)
Добрый день.
Вопрос к Арсению. Мне попался контроллер PIXEL 2511 с нерабочими аналоговыми выходами. После разбора выяснилось что выгорел резистор R29 на нижней плате контроллера, выгорел так хорошо, что в текстолите под собой оставил воронку. Предохранители F1, F5 на обратной стороне целые. Резистор менять не рискую, т.к. не выяснена причина выхода его из строя. Без резистора контроллер нормально функционирует, за исключением aout. Дальнейшие действия затруднены отсутствием принципиальной схемы контроллера. Прошу помощи в выяснении причины и реанимации контроллера. Спасибо. |
30.10.2013, 11:27 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не работают Aout
Цитата:
Если R29, то его взрывное выгорание для меня точно такой же секрет, что и для вас - там неоткуда и негде взяться настолько большим токам. Единственное, что приходит в голову - на глемму аналогового выхода подали большое отрицательное напряжение с большим же током (не менее 2-3А). В этом случае схема защиты теоретически может не успееть отключить выход и весь ток пойдёт через R29. Но там и до R29 есть чему ловить этот перегруз и взрываться. Я бы не стал реанимировать аналоговую часть этого контроллера. Если мой сценарий правдоподобен, то ремонтировать там уже почти нечего. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.10.2013, 15:03 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работают Aout
Увы, но всё-таки R29
|
30.10.2013, 15:08 | #4 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работают Aout
Арсений, я понимаю что просить схему контроллера это небольшая, но всё таки наглость)))))
Подскажите какие элементы стоят вцепи этого резистора. Да, кстати, выяснилось что на aout могло прилететь "N" переменки с трансформатора питания. |
30.10.2013, 16:29 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не работают Aout
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.10.2013, 17:36 | #6 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работают Aout
Арсений, спасибо за схемы.
Отсутствует питание на VT3, VT6, DA2 Ток на резисторе R29 около 1А Подскажите чё нить)))) |
30.10.2013, 17:43 | #7 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работают Aout
Да, Арсений, подскажите пожалуйста номинал R29
|
30.10.2013, 17:44 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не работают Aout
1 ом. Если на нём 1А - это капец аналоговой части.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2013, 18:39 | #9 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работают Aout
Контроллер ожил, виновник С52 в цепи питания DA2
Арсений, нужна емкость данного конденсатора. Спасибо |
31.10.2013, 12:37 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не работают Aout
4.7x25B
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.10.2013, 13:23 | #11 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не работают Aout
Спасибо! Тема закрыта.
|