Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.11.2018, 14:49   #1
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь со Скадой по 3G модему

Здравствуйте! У меня задача сделать СКАДУ для мониторинга показаний датчиков на охладительных системах нескольких вагонов используя 3G модем. Поскольку с модемами я ни разу не работал (и организация работы по сети для меня тёмный лес, пока что), у меня есть несколько вопросов:

1). Если я правильно понимаю, то для этого проекта не годится SMH2010, т.к. он не поддерживает обмен по GPRS.
2). Я планирую использовать в качестве web-сервера для SimpleScada постоянно включенный ПК. Для передачи данных с вагонного 3G модема нужно ли будет покупать 3G модем для этого компьютера?
3). Вагоны находятся в движении и будут скорее всего часто менять зоны покрытия оператора, нужно ли это учитывать при покупке сим карты?
4). Если, скажем, вагон заедет в тоннель или любое другое место, где нет GPRS связи, то все отправленные данные будут теряться? Или есть какая-то функция для буферизации данных? (Скажем, связь пропала на 2 часа. Как только она появилась, контроллер послал на сервер пакет с накопленными данными за прошедшие 2 часа)
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 15:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь со Скадой по 3G модему

1) В зависимости от того, какой модем вы используете. Если AT-совместимый, то работает, если USB - то не работает

2) Модем не нужен, нужно подключение к интернет. Но, опять же, при использовании SMH2010 интернет не нужен, но нужен второй модем у компьютера

3) Скорее при выборе оператора

4) Обмен со СКАДА всегда построен в виде "запрос-ответ". Т.е. данные за то время, которое не было связи, будут потеряны

------------

В вашем случае лучше всего использовать SMH4/Trim5 с системой логирования нужных вам параметров. Компьютер АРМ раз в какое-то время должен считывать этот архив, обрабатывать его и, по необходимости, визуализировать. Такие системы формально не относятся к категории SCADA, это оффлайн-системы.

Отталкиваться, как всегда, нужно от ТЗ. Возможно вам нужно совмещать оба подхода. А возможно, и не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 15:12   #3
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь со Скадой по 3G модему

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
4) Обмен со СКАДА всегда построен в виде "запрос-ответ". Т.е. данные за то время, которое не было связи, будут потеряны

------------

В вашем случае лучше всего использовать SMH4/Trim5 с системой логирования нужных вам параметров.
В SMLogix есть какие-то готовые макросы для создания логов нужных параметров, или их придётся писать самому?
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 15:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь со Скадой по 3G модему

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
В SMLogix есть какие-то готовые макросы для создания логов нужных параметров, или их придётся писать самому?
В бета-версии 3.29

http://forum.segnetics.com/showthrea...highlight=3.29


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 20:20   #5
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
Cool Ответ: Связь со Скадой по 3G модему

Цитата:
СКАДУ для мониторинга показаний датчиков на охладительных системах нескольких вагонов

вроде в том проекте план был такой:
-ftp сервер в офисе,
-в каждом smh4 пишется архив значений, за несколько суток.
-так же в каждом smh4 на с+ клиент ftp, покрытие хорошое появилось, "вагончик" скинул в офис архивы за пару суток

возникла необходимость - открываете офисный сервак ftp, находите папку с нужным вагоном, находите нужный месяц, открываете в exel и анализируете

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 24.11.2018 в 02:32
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024