Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.01.2014, 18:46   #1
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question COM1 и СОМ2 - порядок и время опроса

Тему сформулировал как можно короче, но сути вопроса она не отражает.
Вопрос носит теоретический характер.
Исходные данные:
у 2Gi на COM1 висят слейвы и время их общего опроса составляет 5 секунд.
у того же 2Gi на СОМ2 висят такие же слейвы и время их общего опроса составляет 5 секунд.
Программа опроса слейвов на SMLogix.
Вопрос: 2Gi получит данные от СОМ1 и СОМ2 за 5+5=10секунд или же 5секунд (другими словами параллельный ли процесс опроса СОМ портов)?
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 20:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: COM1 и СОМ2 - порядок и время опроса

Цитата:
Сообщение от lau Посмотреть сообщение
Тему сформулировал как можно короче, но сути вопроса она не отражает.
Вопрос носит теоретический характер.
Исходные данные:
у 2Gi на COM1 висят слейвы и время их общего опроса составляет 5 секунд.
у того же 2Gi на СОМ2 висят такие же слейвы и время их общего опроса составляет 5 секунд.
Программа опроса слейвов на SMLogix.
Вопрос: 2Gi получит данные от СОМ1 и СОМ2 за 5+5=10секунд или же 5секунд (другими словами параллельный ли процесс опроса СОМ портов)?
Параллельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024