|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.07.2018, 15:57 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Чиллер STULZ карта опроса
Господа! Помогите пожалуйста бестолковому. Не понимаю как составить карту опроса чиллера. Сам чиллер "зацепил". SLAVE LINK ошибок при опросе не выдает, но че то ничего не получается. Первый раз с таким столкнулся.
|
19.07.2018, 18:19 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Чиллер STULZ карта опроса
Вот так пробовал
|
19.07.2018, 18:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Читаю самый первый (0x01) или не то делаю?
направление IN (INTEGER) по адресу 1 Получаются активны и работа и останов и оба теста Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 12:34 |
20.07.2018, 06:29 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Чиллер STULZ карта опроса
Читает уставки охлаждения, обогрева, влажности и пр. из таблицы со скрина. Получается так:
(S001) Cooling set point - направление R-(IN) INTEGER адр. 1 (S002) Second cooling set point - направление (R-IN) INTEGER адр. 2 и так далее. Но не выходит записать уставку в чиллер по этим же адресам по направлению R/W - (OUT) Не понимаю, зачем было так это деать производителю? Как то задообразно. Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 12:30 |
20.07.2018, 09:39 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Чиллер STULZ карта опроса
Странненько. Судя по выложенному вами описанию, читаются у вас совсем даже и не уставки.
__________________ RTFM |
20.07.2018, 13:35 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Чиллер STULZ карта опроса
Читаются не уставки а показания датчиков, оказывается. Отсылаю Вам проект. То что удалось определть.
|
20.07.2018, 13:53 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Чиллер STULZ карта опроса
Как оно и должно было быть
Добавляйте теперь в карту слейва: __________________ RTFM |
20.07.2018, 14:01 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Чиллер STULZ карта опроса
|
20.07.2018, 14:24 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Чиллер STULZ карта опроса
Read coil status (0x01) - boolean R(out)
Read input status (0x02) - boolean R(in) Read holding registers (0x03) and Write single register (0x06) - доступные для записи (помечены перед названием (Sxxx) ) - integer R/W (out), только для чтения - integer R(out) Read input registers (0x04) - с этими вы уже сами разобрались integer R(in) Force single coil (0x05) - а вот тут какая-то непонятка. Должно бы быть boolean R/W (out), но адреса при чтении совпадают с Read coil status (0x01) __________________ RTFM |
26.08.2018, 12:14 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Чиллер STULZ карта опроса
Проблема решена. Групповые запросы, конечно снимаются, а вот переменные на управление нужно опрашивать по очереди (когда агрегат включен то опрашивать переменную на выключение и наоборот). Адреса переменных сдвинуты на -1. Хрень, конечно полная. Больше никогда с этой ватой не буду связываться. Ни вменяемой документации ни своевременной поддержки от ШТУЛЬЦа. Тех отдела как такового нет - остались одни торгаши.
|