|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.05.2017, 18:56 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить
Доброго дня !
имеется шкаф на базе SMH-2Gi + MC + Pixel 1211(по TCP ) управляющий 3 контурами ИТП . На днях пришли с заказчиком к соглашению , что надо добавить неск.выходов для сигнализации разных аварий, для чего логичнее всего добавить MR800. Вопрос : какие имеются ограничения на добавление MRов в моём случае? |
19.05.2017, 19:23 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить
Цитата:
Это всегда 1 модуль расширения МС + 8 любых модулей расширения MR. PS. Т.е. вы в свою систему сможете добавить 64 выхода. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2017, 10:45 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить
к пикселю наверно тоже можно 8 модулей добавить?
|
22.05.2017, 10:53 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-2Gi+MC сколько MR можно добавить
Только у Пикселю 25хх.
Пиксель 12хх не поддерживает модули MR. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2017 в 11:50 |