Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.06.2017, 09:51   #1
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Импульсная схема (решено)

Не хватает опыта . Помогите плз .
Попытался сделать , но целиком не осилил


Алгоритм такой .
По сигналу Пуск выдаём на Выходы ПЦ 1 и ПЦ2 сигнал на 3 секунды .
Отключаем ПЦ2 ,задержка 1 секунда проверяем Вход Д1
Если 0 , повторяем цикл .
Если 1 , отключаем ПЦ1 и ПЦ2 , выводим 1 на выход ПЦ3 ( и удерживаем )

Дальше состояние Д1 не важно .

Повторяем первоначальный цикл , но контролируя уже вход Д2

Когда на входе Д2 1 , на все выходы становятся 0

конец
Изображения
Тип файла: jpg Для форума.JPG (33.5 Кбайт, 94 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl для форума.psl (6.1 Кбайт, 6 просмотров)
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 11:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу сделать

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Не хватает опыта.

По сигналу Пуск выдаём на Выходы ПЦ 1 и ПЦ2 сигнал на 3 секунды .
Отключаем ПЦ2
У вас проблема уже на этапе техзадания. Если мы включаем ПЦ1 и ПЦ2 одновременно на три секунды, то мы не можем отключить только ПЦ2. ПЦ1 и ПЦ2 должны отключиться одновременно. Через три секунды.

---------------

Вот ваш алгоритм с использованием библиотеки макросов.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (13.5 Кбайт, 101 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 13:47   #3
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу сделать

спасибо , красивее чем у меня ....

Непонятно для меня ...
включается вместе . Через 3 секунды ПЦ 2 отключается .

Так правильно ?
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024