Есть довольно грубый способ диагностики. Он может дать ложно положительный результат (не покажет существующую проблему) или достоверно отрицательный (выявит проблему).
Следует измерить ток батарейки на выключенном контроллере при помощи микроамперметра. Желательно, найти прибор с пределом 20мкА. Вам нужно видеть ~200 нА. Прикладываю фотки, как это можно сделать при помощи обычного мультиметра с таким пределом измерений. Обратите внимание, минус батарейки я приложил к USB разъёму, он связан с "землёй". Ток батарейки в момент включения в цепь может достигать несколько мА, но затем должен снизиться до 200-300 нА, как на моих фото. Если ток батарейки будет заметно больше - это однозначный факт того, что у контроллера есть проблемы. Однако, если мультиметр будет показывать так же как у меня - это ещё не значит, что всё хорошо, и диагностика всё равно нужна (Если дефект батарейки исключён). Проверять следует на заведомо исправной, свежей, трёхвольтовой батарейке. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.05.2018, 05:57 | #32 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
решил померить ток простым мультиметром с минимальным переделом измерения 2 миллиампера, т.к. другого под рукой небыло.
в общем запитал от БП, 3В. результат - 0,7 миллиампера! фото приложил. на фото овеновский прибор измеряет напряжение на батарейке (черный+, красный-), через мультиметр идёт питание 3В от БП. что-то можно судить об неисправности при данном результате измерения? можем ли мы его использовать на объекте как есть? (сделаем синхронизацию даты и времени от головного контроллера) |
21.05.2018, 08:06 | #33 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Тестировал ток часов на 2х новых батарейках, прибор в обоих случаях показывал 0,32 мА.
|
21.05.2018, 11:20 | #34 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Это очень большой ток, что в первом, что во втором случае. Это дело надо в ремонт. Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.05.2018, 12:02 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Цитата:
Мы, конечно, сейчас поищем на складе, тогда, возможно, не нужно будет присылать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.05.2018, 12:04 | #36 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Цитата:
У нас есть теория, что при пайке перегревается один из элементов, ответственный за засыпание супервизора. Если это так, то контроллер использовать можно без проблем. Но эту теорию нужно проверить! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.05.2018, 12:29 | #37 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
|
21.05.2018, 12:34 | #38 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Лучше всего сразу на почту sales () segnetics . com, но можно и по одному из телефонов.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.05.2018, 12:34 | #39 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Цитата:
Мы пока не нашли ни одного контроллера с севшими батарейками. Ищем дальше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2018, 05:05 | #40 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
|
22.05.2018, 10:37 | #41 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Может подождёте? Мы у себя проблемных контроллеров не нашли, к сожалению. Посмотрим на контроллер Хвака, может там исправление будет на 5 секунд времени.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.05.2018, 11:03 | #42 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Я конечно в отдел продаж написал, но мое руководство настояло на том, чтобы сперва работы закрыть. Так что не раньше 1й половины июня контроллер будет отправлен.
|
22.05.2018, 12:11 | #43 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
|
22.05.2018, 12:23 | #44 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Цитата:
В принципе, если проблема есть, контроллер приедет с уже севшей батарейкой и сбитыми часами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2018, 12:59 | #45 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
|
22.05.2018, 13:09 | #46 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
А вы ток меряйте тогда. Яркий показатель, т.к. на плохом контроллере он на порядки больше, сразу видно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.05.2018, 13:17 | #47 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
|
28.05.2018, 06:44 | #48 |
Member
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
На новом контроллере проблем не замечено, мультиметр ничего не показывает
|
07.06.2018, 16:43 | #49 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4
Меняя на новую батарейку в контроллере заметил ,что светится vd1...Может это светодиод даёт дополнительную нагрузку. Или это так и должно быть?
|
07.06.2018, 17:09 | #50 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Это он берёт питание из больших ёмкостей блока питания. Это нормально.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.07.2018, 15:48 | #51 |
Новичок
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Добрый день всем!
Столкнулся с аналогичной проблемой. Напряжение на батарейке ~2.9В, а под нагрузкой и вовсе 2В. Ток потребления около 200мкА(!!!). Есть ли какое то решение проблемы? SN448708. |
06.07.2018, 16:11 | #52 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)
Если часы нужны, то только возврат в ремонт. К сожалению.