По умолчанию (2011 год) Модули сопряжения: проблема измерения тока

Проблема: невозможность измерения сигнала с токовых датчиков (4..20мА)

Как проявляется: Показания аналоговых входов хаотически "прыгают" от нуля до максимума

Изделие: модули МС, выпущенные с 24.05.2011 по 01.10.2011 (серийные номера с 165100 по 178100)

Описание: дефект в цепях защиты аналоговых входов в режиме измерения тока. Дефект проявляется в результате перегрева цепей защиты. Суммарный ток, приводящий к перегреву, равен 40 мА и выше

Метод исключения ошибки: т.к. цепи защиты раздельны для "верхнего" и "нижнего" ряда аналоговых входов, то желательно разносить используемые токовые датчики по рядам. Также необходимо использовать не более 2-х токовых каналов на каждом из рядов МС (итого не более 4 каналов). Т.е. на каналы AIN0-AIN3 можно подключить не более 2 датчиков, и на каналы AIN4-AIN7 не более 2 датчиков. В этом случае проблемы отсутствуют

Проблема полностью отсуствует на всех МС, выпущенных с 02.10.2011 - это МС "новой модификации": МС-020х и МС-040х


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024