Старый 19.02.2019, 00:35   #1
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Обрезной станок (решено)

Здравствуйте люди добрые! Помогите мне написать небольшую программку для SMH4. Отдали мне чудо техники, отрезной станок листового метала. на нем стоял плк сименс S7 и сенсорный дисплей. Так вот, станок отдали мне так как он у них не запустился после долгого нахождения на улице под дождем. его контроллеры восстановить никто не смог и я долго размышляя решил купить SMH4. Но вот опыта с написанием программ у меня нет, а хочется запустить это чудо)
Станочек очень простой)
На нем стоят:
1. валы, которые вращаются за счет двигателя подключенного через частотник. пробовал запускать вручную, работает.
2. 2 шаговых двигателя подключенных через свой программируемый контроллер (они работают когда замыкаешь два провода, которые идут на плк. отрабатывают как надо, 1й ШД прижимает лист, 2й ШД обрезает)
3. Энкременальный энкодер HENGSTLER RI58-D/5000EF.47RD
Источник: https://www.elec.ru/market/ri58-d-50...955546898.html (как его подключить вообще не понимаю)
4. 4 концевика, 2 из них бесконтактных.
Была программа на дисплее куда вводишь длину листа, количество штук, можно было выбрать уже из готовых шаблонов и тд.
Принцип работы:
в графе "выбрать длину", вводим например длину 1250 мм.
в графе "количество штук", вводим 3 шт.
нажимаем "делать" и программа включает валы и энкодером отмеряет необходимую длину листа, отключается движок, затем включается шаговый двигатель на прижим листа и включается 2й шаговый двигатель на обрезку листа, обрезает и возвращается обратно и так 3 раза по заданному количеству штук.
Можно ли это сделать? у меня имеется SMH4, FMR-1020
Буду очень признателен если научите меня как это реализовать)
По электротехнике знаний у меня много, но нет знаний по написанию и программированию ПЛК.
В дальнейшем буду все строить на этих контроллерах, если конечно научусь)

Последний раз редактировалось vinoff, 19.02.2019 в 00:51
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 10:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
3. Энкременальный энкодер HENGSTLER RI58-D/5000EF.47RD
Источник: https://www.elec.ru/market/ri58-d-50...955546898.html (как его подключить вообще не понимаю)
Чем занимается этот энкодер в станке? Исключительно отмеряет длину в одну сторону?



Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
в графе "выбрать длину", вводим например длину 1250 мм.
в графе "количество штук", вводим 3 шт.
нажимаем "делать"
Начните вот с этого, как с тамой простой операции. С создания интерфейса в SMArt.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 18:44   #3
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Экран я уже нарисовал в smarte) что дальше не представляю) энкодер я так понимаю работает только в одну сторону, так как подача листа с одной стороны.
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 19:37   #4
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Вот что получилось)
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 11:18   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Экран я уже нарисовал в smarte) что дальше не представляю) энкодер я так понимаю работает только в одну сторону, так как подача листа с одной стороны.
Как работает прижим?

Как работает подача?

Правильный рассказ о процессе работы не требует навыков программирования


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 11:49   #6
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как работает прижим?

Как работает подача?

Правильный рассказ о процессе работы не требует навыков программирования
Прижим и обрезка работают от двух шаговых двигателя. Прижим поворачивает полувал на 90 градусов, а обрезка, включатся шаговый двигатель и гонит каретку с ножами до концевика 2 и после возвращает ее к концевику 1. На обоих стоит свой контроллер выполняющий эти действия от нажатия кнопки. Алгоритм следующий: выбираем длину, выбираем количество штук, нажимаем пуск, включается частотник для асинхронного движка, который крутит подающие валы, инкрементный энкодер отмеряет длину что мы вписали и отключает частотник, теперь включается контроллер шаговых двигателей и выполняет свой алгоритм по прижиму и обрезке листа. Потом все повторяется столько раз, сколько мы написали в графе штуки. На станке стоят безконтактные датчики: 2 датчика на обрезку для шаговых двигателей(ШД) и они подключены к контроллеру ШД, датчик обнаружения листа(луч преломления), датчик прижима механический(отключает возможность включения частотника, чтобы при прижиме случайно не включили) и датчик начальной точки обрезной каретки(ничего недолжно запуститься пока каретка не стоит на этом датчике. Вроде все) кнопки что у меня нарисованы это как индикаторы работы, которые по сути не должны включаться при нажатии на них(не понял как это реализовать поэтому поставил кнопки) в ручном режиме нужны 3 кнопки это 1. включение частотника для движения валов, чтобы лист пропустить, 2. обнуление энкодера и 3.включение контроллера ШД.
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 12:06   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Прижим и обрезка работают от двух шаговых двигателя. На обоих стоит свой контроллер выполняющий эти действия от нажатия кнопки.

Алгоритм следующий: выбираем длину, выбираем количество штук, нажимаем пуск, включается частотник для асинхронного движка, который крутит подающие валы, инкрементный энкодер отмеряет длину что мы вписали и отключает частотник, теперь включается контроллер шаговых двигателей и выполняет свой алгоритм по прижиму и обрезке листа.

Потом все повторяется столько раз, сколько мы написали в графе штуки.
Логика вот так выполняется. Я там понадписал, что куда. Задавайте вопросы по непонятным моментам.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (37.7 Кбайт, 312 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (108.0 Кбайт, 74 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.02.2019, 18:36   #8
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Логика вот так выполняется. Я там понадписал, что куда. Задавайте вопросы по непонятным моментам.
А можете экран согласовать (кнопки, ячейки и тп.)?
Вложения
Тип файла: psl Обрезной станок.psl (787.5 Кбайт, 74 просмотров)
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 18:42   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
А можете экран согласовать (кнопки, ячейки и тп.)?
Это уже ваша работа

Мой пример можно собрать в макрос (выделить всё и выбрать "создать макрос"), затем к входам полученного макроса подключить ваше меню.

Если в процессе возникнут технические вопросы - это пожалуйста, всё расскажу и покажу. Но всё целиком делать за вас я не имею возможности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 00:54   #10
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это уже ваша работа

Мой пример можно собрать в макрос (выделить всё и выбрать "создать макрос"), затем к входам полученного макроса подключить ваше меню.

Если в процессе возникнут технические вопросы - это пожалуйста, всё расскажу и покажу. Но всё целиком делать за вас я не имею возможности.
Спасибо огромное, вы мне очень упростили задачу и мне тоже нужно включить голову, иначе никогда не разберусь) Еще раз спасибо! будут вопросы, напишу.
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 20:58   #11
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Логика вот так выполняется. Я там понадписал, что куда. Задавайте вопросы по непонятным моментам.
Извиняюсь за свою необразованность, но хочу спросить, я правильно понимаю, что зеленые блоки с надписью smh4 нужно согласовать с выходами самого контроллера, а те что с галочками и надписью(длина, количество и тд.) это вывод на экран? Или я что-то не понимаю? И еще вопросик: подскажите какой блок нужно использовать, чтобы подключить шаговый двигатель?
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 10:39   #12
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Извиняюсь за свою необразованность, но хочу спросить, я правильно понимаю, что зеленые блоки с надписью smh4 нужно согласовать с выходами самого контроллера, а те что с галочками и надписью(длина, количество и тд.) это вывод на экран? Или я что-то не понимаю? И еще вопросик: подскажите какой блок нужно использовать, чтобы подключить шаговый двигатель?
Зеленые блоки это и есть выводы и кнопки СМШ4 (dout это выход, start это кнопка), а длина и количество это скорее всего ввод с экрана.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 14:21   #13
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Зеленые блоки это и есть выводы и кнопки СМШ4 (dout это выход, start это кнопка), а длина и количество это скорее всего ввод с экрана.
Это в принципе я разобрался, но вот так и не понял на какие вводы цеплять концы А и В энкодера?
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 14:44   #14
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это уже ваша работа

Мой пример можно собрать в макрос (выделить всё и выбрать "создать макрос"), затем к входам полученного макроса подключить ваше меню.

Если в процессе возникнут технические вопросы - это пожалуйста, всё расскажу и покажу. Но всё целиком делать за вас я не имею возможности.
Добрый день! Подскажите по подключению энкодера, в часности с контактами А и В, куда я должен их подключить в контроллер? На схеме есть 2 счетных контакта, это cntr2 и rst2, я правильно понимаю что это подключение энкодера А(cntr2) а В(rst2)? А вот вопрос какие это вводы на самом контроллере?
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 18:39   #15
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
На схеме есть 2 счетных контакта, это cntr2 и rst2, я правильно понимаю что это подключение энкодера А(cntr2) а В(rst2)?
Неправильно. cntr2 - счётный вход, физически DIN4 (14 клемма). rst2 - программный выход сброса счётчика.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 19:43   #16
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Неправильно. cntr2 - счётный вход, физически DIN4 (14 клемма). rst2 - программный выход сброса счётчика.
Возникает вопрос: на энкодере 2 выхода А и В, получается тогда выход с энкодера (А) идет на 14 клемму, а куда тогда цеплять выход (В) с энкодера? Или он с одним только (А) может считать?
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 21:29   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Возникает вопрос: на энкодере 2 выхода А и В, получается тогда выход с энкодера (А) идет на 14 клемму, а куда тогда цеплять выход (В) с энкодера? Или он с одним только (А) может считать?
Цепляйте один из них. Скорее всего А подойдёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 23:57   #18
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Возникает вопрос: на энкодере 2 выхода А и В, получается тогда выход с энкодера (А) идет на 14 клемму, а куда тогда цеплять выход (В) с энкодера? Или он с одним только (А) может считать?
А сколько там всего проводов?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 01:23   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Возникает вопрос: на энкодере 2 выхода А и В, получается тогда выход с энкодера (А) идет на 14 клемму, а куда тогда цеплять выход (В) с энкодера? Или он с одним только (А) может считать?
Ну по расшифровке HENGSTLER RI58-D/5000EF.47RD получается
что у него вообще RS422 + Alarm

m23.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 18:54   #20
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну по расшифровке HENGSTLER RI58-D/5000EF.47RD получается
что у него вообще RS422 + Alarm

Вложение 5943
а как его подключить? возможно это?


Добавлено через 53 секунды

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А сколько там всего проводов?
всего 4. 2 питание и 2 А и В


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Цепляйте один из них. Скорее всего А подойдёт.
по вашей схеме cчет идет на GND, но если напряжение то ничего не происходит(
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 21:19   #21
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
всего 4. 2 питание и 2 А и В
А вы уверены, что у вас именно HENGSTLER RI58-D/5000EF.47RD? По даташиту даже с выходом push-pull (47KD) и то 6 проводов.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 22:42   #22
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А вы уверены, что у вас именно HENGSTLER RI58-D/5000EF.47RD? По даташиту даже с выходом push-pull (47KD) и то 6 проводов.
На фото был подключен к siemens s7-300 fm-350 counter module их к сожалению не восстановить так как были долго под дождем и там все в окисях. А на второй фото сам энкодер.
Изображения
Тип файла: jpg 2019_03_05_093500.jpg (41.5 Кбайт, 114 просмотров)
Тип файла: png 2019_03_05_093713.png (131.4 Кбайт, 97 просмотров)
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 22:51   #23
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А вы уверены, что у вас именно HENGSTLER RI58-D/5000EF.47RD? По даташиту даже с выходом push-pull (47KD) и то 6 проводов.
Еще есть такой вот энкодер, но он похоже такого же типа, только питание 5В
Изображения
Тип файла: jpg 2019_03_05_095034.jpg (75.6 Кбайт, 80 просмотров)
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 23:00   #24
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
А на второй фото сам энкодер.
Вот на фото как раз энкодер с выходом push-pull, да ещё и в каком то специсполнении (-S в конце)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 10:16   #25
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вот на фото как раз энкодер с выходом push-pull, да ещё и в каком то специсполнении (-S в конце)
Хорошо раз так) а подключить то его как то можно? Или посоветуйте какой энкодер купить, чтобы можно было в милиметрах считать?
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 11:48   #26
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Хорошо раз так) а подключить то его как то можно?
Если тот, что на фото (47КХ-S), то: Руководство пользователя SMH4, стр.37, самая первая схема - Двухтактный выход.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 08:50   #27
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Логика вот так выполняется. Я там понадписал, что куда. Задавайте вопросы по непонятным моментам.
Здравствуйте! Купил счетчик импульсов для энкодера, подключается по rs-485, в принципе я его подключил все норм, но вот не могу понять входа на схеме: что подключается к "Работа обрезки", и ещё я правильно понимаю, что на входа "cntrl", "A" и "lonq" подключается один вывод энкодера? Еще я пробую запускать и у меня то срабатывает обрезка, то молчит от чего это может зависеть?
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 09:22   #28
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Купил счетчик импульсов для энкодера, подключается по rs-485, в принципе я его подключил все норм, но вот не могу понять входа на схеме: что подключается к "Работа обрезки", и ещё я правильно понимаю, что на входа "cntrl", "A" и "lonq" подключается один вывод энкодера? Еще я пробую запускать и у меня то срабатывает обрезка, то молчит от чего это может зависеть?
Чего же тут не понятного? Работа обрезки это наверно концевик который на ноже стоит.
На входа подключается сигнал от энкодера который идет по интерфейсу.
Вы когда программу заливаете смотрите на экране где нули где еденички, и проверяйте логику работы.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 09:44   #29
vinoff
Member
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 36
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Чего же тут не понятного? Работа обрезки это наверно концевик который на ноже стоит.
На входа подключается сигнал от энкодера который идет по интерфейсу.
Вы когда программу заливаете смотрите на экране где нули где еденички, и проверяйте логику работы.
Да я вот все пытаюсь все синхронизировать но никак не выходит( можете посмотреть может быть я что-то упускаю(
Вложения
Тип файла: rar Обрезной станок new.rar (672.4 Кбайт, 52 просмотров)
vinoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 10:00   #30
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от vinoff Посмотреть сообщение
Да я вот все пытаюсь все синхронизировать но никак не выходит( можете посмотреть может быть я что-то упускаю(
Без наличия оборудования я тут не смогу ничем помочь.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024