По умолчанию Привод Belimo для VAV клапанов, не калиброванный

В общем чудеса параллельного импорта, поставщик клапана был себя паткой в грудь, берите клапан, привод вам привезёт другой поставщик, вот контакты... заказите только сразу устройство параметризации для настрйки клапана.
Заказчик купил приводы приехали...
Привод для VAV клапана, это чуть больше чем просто привод, в нем встроенный сенсор перепада давления, по нему при правильной параметроизации привод регулирует расход через клапан в соответствии с уставкой, именно не степень открытия, а по расходу воздуха.
Установить Vmin и Vmax можно в пределах Vnom, и тут самая главная проблема, в приводах Vnom = 0, и данный параметр изменить можно только на заводе, доступные конечному пользователю средства этого делать не умею.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, может кого то предостерегу от такой проблемы.
Сейчас откалибровали минимальный и максимальный процент открытия, но это не совсем то, что нужно.
Во вложении мануал.
Управляю по modbus, хотел использовать перепад, но регистр 8 у VAV клапана это расход и там всегда ноль, хотел регистром 4 изменить тип привода, но он видимо только чтение...
Вложения
Тип файла: pdf Техническое описание.pdf (1.03 Мбайт, 25 просмотров)
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024