|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.04.2018, 10:33 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Не могу подключиться к Altivar ATV31H (решено)
Добрый день!
По непонятным причинам эта схема не работает. Во вложении сама схема и тип контроллера. Причем пробовал управлять преобразователем из среды MasterScada, все идет. Какие соображения по этому вопросу? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
18.04.2018, 11:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar ATV31H
Цитата:
Работать начало? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.04.2018, 11:34 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Цитата:
Мастерскаду запускал как раз по причине неработоспособности схемы. Пробовал отключать лоджик и комп на время работы, все равно тишина. В скаде видно значение переменных, на CMD есть возможность последовательно подать значения 6, 7 и 15, контролируя значения ЕТА даже без схем объекта и функциональных блоков. Этот CIA-402 меня доканал... Т.е. на тот же порт, по которому заливаем программу в контроллер? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... Последний раз редактировалось Arsie, 18.04.2018 в 12:26 |
|
18.04.2018, 12:26 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar ATV31H
На тот порт, куда подключен частотник.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.04.2018, 12:42 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar ATV31H
Арсений, обрати внимание, здесь один порт 485-й, второй 232...
Контроллер по обоим портам заливался из лоджика на предмет проверки работоспособности портов. Остановился на подключении ПЧ по 485-му, а компа по 232-му, т.к. конвертер один. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
18.04.2018, 12:54 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar ATV31H
Цитата:
Нужно воткнуть конвертер в USB, ничего на компе не запускать, конвертер подключить к линии между контроллером и частотником. И посмотреть, начало ли работать. Если начало, сделать biasing линии, значит в ATV31H начали жёстко экономить. Проблема в железе. Если не начало, смотреть что с адресами и прочим. Значит контроллер иначе опрашивает частотник, чем комп. Проблема в софте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.04.2018, 13:50 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar Пока не пробовал, не на объекте.
Цитата:
Начнем сначала: Нужно организовать управление ATV-312 (ситема команд и переменные с теми же адресами, что и ATV31H) пуск, стоп, задание частоты. За основу взят пример управления для ATV31H. Все параметры связи и управления перепроверены. Управления приводом не происходит. Начинаем разбираться. Подключаемся лоджиком по 232-му к контроллеру для контроля процессов. Значение CMD по команде пуск изменяется, значение ЕТА=10#576 и не меняется. Для отладки решил посмотреть через скаду, что происходит. Сохранил карту памяти, преобразовал ее в "конфиг", загрузил в скаду и поехали. Здесь с изменением CMD значения ЕТА принимают предсказуемые значения от 10#576 и далее согласно алгоритма. Привод управляется... __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
18.04.2018, 14:32 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar Пока не пробовал, не на объекте.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.04.2018, 15:35 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar Пока не пробовал, не на объекте.
Цитата:
В протоколе по modbus для ATV-312 сказано, что применяются функции 3,6,16 и 43, т.е. для лоджика переменные R(out) и групповой запрос или нет? Если исходить из того, что информация пишется как минимум в два регистра (упр. слово и частота), то лучше использовать функцию 16 (т.е. включить групповые запросы)? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
18.04.2018, 17:16 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar ATV31H
Если всё работает, как заявлено, то не будет разницы, групповые запросы или нет. Кроме того, групповых запросов не будет, если регистры идут не по порядку.
Чтобы посмотреть обмен - надо использовать программу, типа modbus slave на компьютере. При этом надо обеспечить подключение компьютера к шине обмена данными между контроллером и частотником, как вам описал Арсений. А посмотреть обмен между компьютером и приводом ещё легче. Обычно, чем опрашиваете, тем и смотрите. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.04.2018, 17:22 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar Пока не пробовал, не на объекте.
Попробуйте, поиграйтесь галкой. Хуже не будет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.04.2018, 17:36 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar Пока не пробовал, не на объекте.
Арсений, еще заметил, если в свойствах слейва изменить таймаут, период опроса переменных не меняется. Такое вообще возможно?
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
18.04.2018, 17:37 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar ATV31H
Цитата:
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
18.04.2018, 17:57 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar Пока не пробовал, не на объекте.
Конечно не влияет, это же таймаут, а не период опроса. Период опроса в карте памяти.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.04.2018, 20:33 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar ATV31H
Сегодня подключал Алтивар с данным макросом, соеденился без проблем, на ЧП мигал светодиод связь это первый признак работы.(с контроллера другого производителя ваще не мигал). Посмотрите банальные ошибки как правильность настройки порта и подключение. расстояние у вас какое до частотника? на сайтах читал что с ними может не быть связи из-за отсутствия колец на выходных проводах и заземления. И еще с данным макросом сначала подается сигнал инициализация далее включается вентилятор в ЧП а потом уже команда пуск и запускается двигатель.
|
19.04.2018, 13:00 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar ATV31H
Цитата:
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
24.04.2018, 12:50 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Не могу подключиться к Altivar Пока не пробовал, не на объекте.
Арсений, вчера снова "поигрался" со своей проблемой. Со связью все оказалось нормально. Для запуска ATV-312 пришлось переделать "Мозг 1". Осталось упорядочить и проверить "извилины"
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |