Вентустановка с водяным калорифером и элеткрическим. У заказчика бесплатное электричество и он просит сделать приоритет на подогрев на электрическом калорифере. Т.е. сначала электро вырабатывает свою мощность, потом водяной. Как это реализовать на конструкторе? Как то ни разу такого запроса не попадалось....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 10:05   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

где взять бесплатное электричество?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 10:47   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
где взять бесплатное электричество?
Этого я не знаю. Но тем не менее, задача такая стоит...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 11:16   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Этого я не знаю. Но тем не менее, задача такая стоит...
А обоснование задачи есть?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 11:20   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А обоснование задачи есть?
Обоснование выше - бесплатное электричество.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 11:40   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Обоснование выше - бесплатное электричество.
Зачем тогда вообще водяной калорифер?)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 11:51   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зачем тогда вообще водяной калорифер?)
Я не технолог. Моя задача реализовать то, что просит технолог.
PS Могу предположить что свободной электрической мощности отпущенной данному заказчку не хватает чтобы прогреть нужный объем воздуха до заданных значений при низких температурах. Электричество хоть и бесплатное, оно все-же ограниченно сечением вводного кабеля и наличием других потребителей электроэнергии. Это кафе - там наверняка еще электрические плиты, освещение и прочее.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 12:48   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вентустановка с водяным калорифером и элеткрическим. У заказчика бесплатное электричество и он просит сделать приоритет на подогрев на электрическом калорифере.
В конструкторе вроде для этого флажок есть. Порядок в секвенсере переключает.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 14:09   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Т.е. сначала электро вырабатывает свою мощность, потом водяной. Как это реализовать на конструкторе?
Для этого нужно произнести заклинание Установки Волшебной Галки
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (27.2 Кбайт, 33 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.10.2023, 17:01   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для этого нужно произнести заклинание Установки Волшебной Галки
О как! Не увидел, спасибо!
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 18:02   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приоритет работы устройств

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для этого нужно произнести заклинание Установки Волшебной Галки
уже давно бы вытащили этот вход наружу...


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024