Обсуждаем на рабоет с колегами следующую тему. Почему бы не сделать модуль RPS с трансформатором, скажем в 30 ВА? Габаритные размеры от 15 ВА отличаться будут немного. Да и в принципе насверлить новых дырок в плате несложно. Такой модуль позволит подключать кроме контролера несколько приводов (тепло\холод\рециркуляция).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 18:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансформатор в RPS

Следующий типоразмер корпуса настолько не лезет в плату, что вытекает в выпуск нового изделия. Такое решение признано тем летом нерентабельным.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 07:31   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансформатор в RPS

ну достаточно было просто поменять плату на большего размера... это влечет за собой слишком большие изменения в производственном цикле?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 11:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трансформатор в RPS

Полное изменение изделия.

Изменение размеров - т.е. смена оснастки.

Значительное изменение мощности влечёт за собой установку других типоразмеров сопутствующих элементов (конденсатор увеличенной ёмкости, пп-предохранитель), следовательно изменяется разводка процентов на 30 площади платы. Это значительное изменение. Влечёт за собой полный цикл испытаний (термо/вибро/помехи).

Дешевле в течении полугода бесплатно трансформаторы раздавать


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024