|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.11.2012, 16:35 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Можно ли сделать подобную схему и как?
На привод идет питание 24В переменного тока и сигнал0-10В.как это на 3-проводах передать? Используется модуль МС. |
23.11.2012, 17:00 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ? 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Manual_Pixel_rev3.28 страница 43
__________________ RTFM |
23.11.2012, 17:17 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ? 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Это для Пикселя, а вот модуль МС как?
|
23.11.2012, 18:05 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ? 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Manual_MC_v2.10 стр 49
__________________ RTFM Последний раз редактировалось AlexMan, 23.11.2012 в 18:41 |
23.11.2012, 19:03 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ? 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Да, в спешке не заметил. Спасибо.
|
07.06.2013, 14:52 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Можно ли так же подключать выходы, если на входах MC датчик 4-20mA с питанием 24VDC(то же что и на питание контроллера)?
|
07.06.2013, 15:22 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Покажите схему, как хотите подключить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2013, 15:58 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Примерно так.
Питание конт-ра от БП 24VDC, выходных реле и приводов от тр-ра 24VAC. |
07.06.2013, 16:04 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Не увидел на схеме, как подключено питание контроллера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2013, 16:06 | #10 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
От этого же блока питания.
|
07.06.2013, 16:29 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2013, 17:01 | #12 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Так.
|
07.06.2013, 17:53 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2013, 18:19 | #14 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Спасибо.
Последний раз редактировалось Arsie, 05.08.2013 в 14:04 |
10.10.2013, 11:52 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
По поводу подключений:
Согласно описанию на MC: "Группы, показанные мелким пунктиром, гальванически изолированы между собой. Цепи, находящиеся внутри группы гальванически изолированы от цепей, входящих в другие группы. Цепи, находящиеся внутри группы, гальванической изоляции между собой НЕ ИМЕЮТ. Группы, обозначенные мелким пунктиром (1,2,3,4,7), всегда изолированы от внутренних цепей и друг от друга. Группы, обозначенные крупным пунктиром, могут быть не изолированы. В группе «5» (аналоговый ввод-вывод) общей клеммой является «AGND». Данная группа характерна для модификации МС с 2AOUT и 4AOUT. В любых исполнениях МС AOUT гальванически связаны с AIN и входят в одну гальваническую группу. Все клеммы «AGND» электрически соединены внутри МС и являются равнозначными." Получается, что мы объединяем на AGND -24 постоянки БП и 0 переменки Трансформатора. В этом нет ошибки? |
10.10.2013, 12:00 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
В чём вы видите здесь проблему?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.12.2013, 14:01 | #17 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Арсений, подскажите.
Дошло наконец дело до пуско-наладки. Вреде все температурные правильно показывают. Но с датчиками 4-20мА, что то не так. Датчики WIKA S-10, 0-10Bar. Показания 99атм., если покрутить сам датчик(сбросить давление и проч), то значения меняются, и через какое то время снова все встает на 99. Схема подключения выше. Где искать ошибку? |
17.12.2013, 14:29 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Ищите её на странице 4 описания датчика, либо на странице 41 описания модуля МС.
Это в том случае, если у вас датчики 4..20мА. Если что-то другое, то в принципе мало что меняется. Выбираете правильную схему подключения и подключаете. PS. В вашей схеме датчики подключены максимально неправильно, дальше уже некуда __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.12.2013, 15:14 | #19 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
правильно же вроде.
1 - у датчиков питание +24БП 2 - на AIN-ы. -24БП на AGND. У датчиков диапазон надо было выставить, вроде то что надо показывает. |
17.12.2013, 15:56 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Цитата:
Можно увидеть вашу программу? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.12.2013, 16:11 | #21 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Она не та, которая нарисована.
Вот из этой темы http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1535 Вот Последний раз редактировалось Arsie, 17.12.2013 в 16:42 |
17.12.2013, 16:43 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.12.2013, 17:01 | #23 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Про 15...1015 имеете ввиду?
Сегодня наладчики пускают на объекте, а я на связи. С датчиком решилось. По остальному жду... |
17.12.2013, 17:35 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Цитата:
Остальное - это что? Я вообще здесь постоянно путаюсь. Вести разговор от датчиках в теме по приводу... У вас датчики что, к AOUT подключены? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.12.2013, 17:53 | #25 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-проводное подключение привода к AOUT модуля MC
Да, простите за оффтоп.
Остальное имею ввиду - запуск щита ИТП. Он у меня первый |