Старый 08.11.2019, 11:43   #61
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
А тип-то какой указывать для такого подключения? 00, 08? Или какой-то другой?
08, для 4-20 мА

В любом случае всегда же можно посмотреть в лоджике хотя бы на глаз, соответствует ли температура после макроса реальной. Если вы не тот тип выбираете, на выходе явно ошибка будет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:01   #62
VVP
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
08, для 4-20 мА

В любом случае всегда же можно посмотреть в лоджике хотя бы на глаз, соответствует ли температура после макроса реальной. Если вы не тот тип выбираете, на выходе явно ошибка будет.
Да в том-то и дело, что это датчик давления. Т.е. его придется калибровать на месте, как я понимаю?
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:48   #63
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"

Цитата:
Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
Да в том-то и дело, что это датчик давления. Т.е. его придется калибровать на месте, как я понимаю?
Это не меняет картины , у него есть диапазон, выставляете его, выставляете 4-20мА. Там где должна стоять автоматика, обычно стоит и манометр.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024