Контроллер 2Gi S/n 353021
К системной шине подключены 2MR - 0800 и 0120.
Работал 8 месяцев, произошёл сбой питания, при восстановлении напряжения потерял связь с модулями.
Был заменён на аналогичный, с близким S/n (был приобретён в то-же время, около года назад). Проработал 2 недели, та же самая ситуация.
1. Это какая-то известная уже проблема? Есть ли возможность восстановить работоспособность 2Gi самостоятельно?
2. Как минимизировать вероятность повторения ситуации при следующей замене?
Изображения
Тип файла: png МР.png (13.3 Кбайт, 48 просмотров)


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 12:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Контроллер 2Gi S/n 353021
К системной шине подключены 2MR - 0800 и 0120.
Работал 8 месяцев, произошёл сбой питания, при восстановлении напряжения потерял связь с модулями.
Был заменён на аналогичный, с близким S/n (был приобретён в то-же время, около года назад). Проработал 2 недели, та же самая ситуация.
1. Это какая-то известная уже проблема? Есть ли возможность восстановить работоспособность 2Gi самостоятельно?
2. Как минимизировать вероятность повторения ситуации при следующей замене?
Это неизвестная проблема. Нужно понять причину отказа, может там в шлейфе на питании контакт плохой, например. Или разъёмы окислены.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 13:09   #3
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это неизвестная проблема. Нужно понять причину отказа, может там в шлейфе на питании контакт плохой, например. Или разъёмы окислены.
Предыдущий контроллер тщательно изучен на предмет наличия / отсутствия описанных Вами вероятных причин. Шлейф и окисленные контакты уже исключены.

Какие ещё могут быть причины? У двух контроллеров подряд, в близких условиях исправно работавших до отключения питания и отказавшихся работать при восстановлении питания?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 16:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Предыдущий контроллер тщательно изучен на предмет наличия / отсутствия описанных Вами вероятных причин. Шлейф и окисленные контакты уже исключены.

Какие ещё могут быть причины? У двух контроллеров подряд, в близких условиях исправно работавших до отключения питания и отказавшихся работать при восстановлении питания?
Никаких мыслей. Если бы при старте была какая перегрузка, выгорел бы предохранитель и вообще ничего бы не работало.

Операционку обновляли? Софтовые проблемы исключили? Возможно, дело и в модулях. Правда я не представляю, что там на шине сделать можно, чтобы приёмопередатчик убить или питание коротнуть так, чтобы сам контроллер рабочим оставался.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 13:29   #5
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Операционку обновляли? Софтовые проблемы исключили?
Установил из свежего лоджика:
kernel 2.6.29.781
libs 0.1.707
logix 0.267.74
menu 1.0.827
modem 0.1.742
qtlibs 0.1.681
skipper 0.1.925
software 265.683
sql 0.0.691
templatelite 1.1.679

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возможно, дело и в модулях. Правда я не представляю, что там на шине сделать можно, чтобы приёмопередатчик убить или питание коротнуть так, чтобы сам контроллер рабочим оставался.
В смысле, модули выводят из строя контроллеры?

Замерил питание =24В на шине - исправно доходит до выходного разъёма второго модуля...

Ещё что-то можно проверить самостоятельно?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 14:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
В смысле, модули выводят из строя контроллеры?
Именно.

Вот точно дело не в кабеле? Модули по одному подключать пробовали с соответствующей правкой программы?

Может там дело не в 2Gi, а в приёмнике первого модуля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 15:13   #7
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Именно.
Вот точно дело не в кабеле? Модули по одному подключать пробовали с соответствующей правкой программы? Может там дело не в 2Gi, а в приёмнике первого модуля.
Так я сейчас на заведомо исправном комплекте модулей и кабелей экспериментирую. Их "заведомая исправность" проверена при помощи заведомо исправного контроллера.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 15:42   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Так я сейчас на заведомо исправном комплекте модулей и кабелей экспериментирую. Их "заведомая исправность" проверена при помощи заведомо исправного контроллера.
Значит звоните менеджерам, объясните ситуацию и оба контроллера с сопроводительным письмом к нам. Будем смотреть, что вышло из строя и далее предполагать причины.

Ясное дело, что это что-то не типовое, т.к. вала отказов нет. Но выяснить нужно.

Идеально будет, если пришлёте с первым модулем из этой цепочки. Заодно проверим, всё ли с ним в порядке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2019, 18:40   #9
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Контроллер 2Gi S/n 353021
К системной шине подключены 2MR - 0800 и 0120.
Работал 8 месяцев, произошёл сбой питания, при восстановлении напряжения потерял связь с модулями.
Был заменён на аналогичный, с близким S/n (был приобретён в то-же время, около года назад). Проработал 2 недели, та же самая ситуация.
1. Это какая-то известная уже проблема? Есть ли возможность восстановить работоспособность 2Gi самостоятельно?
2. Как минимизировать вероятность повторения ситуации при следующей замене?
Можно узнать, в чем причина была, т.к. столкнулся с похожей проблемой (через 1.5 года сдох 2gi и после замены на резервный, из 3х 120ок и 5и 800ток заработали только 1я и 3я 120ка)?
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 10:24   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от Ser Посмотреть сообщение
Можно узнать, в чем причина была, т.к. столкнулся с похожей проблемой (через 1.5 года сдох 2gi и после замены на резервный, из 3х 120ок и 5и 800ток заработали только 1я и 3я 120ка)?
В системных авариях сам контроллер что пишет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 17:01   #11
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В системных авариях сам контроллер что пишет?
Пишет "нет связи с MR ". Проблема оказалась в "сгоревшем" MR120, который был установлен вторым по счету, в цепочке блоков расширения, и он не пропускал через себя питание на следующие блоки. Непонятно то ли 2Gi спалил мрку, то ли наоборот. Питалово шло с БИП, и он был исправен.
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 17:08   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с МР

Цитата:
Сообщение от Ser Посмотреть сообщение
Пишет "нет связи с MR ". Проблема оказалась в "сгоревшем" MR120, который был установлен вторым по счету, в цепочке блоков расширения, и он не пропускал через себя питание на следующие блоки. Непонятно то ли 2Gi спалил мрку, то ли наоборот. Питалово шло с БИП, и он был исправен.
Только исследование покажет, по характеру неисправности.

Бывают и совпадения - недавно тут на форуме человек залил программу и экран контроллера погас. По факту оказалось, что это коротнул один из диодов подсветки и это никак не зависело от загрузки программы. Просто совпало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024